MC_WRITEPARAMETER et Unity

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
akiraentsaii
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Enregistré le : 04 janv. 2017, 16:19

MC_WRITEPARAMETER et Unity

Message par akiraentsaii »

Bonjour à tous, j'ai un petit soucis actuellement avec un Lexium32 connecté au M340.
Toutes la config est faite, les modes JOG et compagnie fonctionnes, le READPARAMETER aussi, mais pas le WRITEPARAMETER.(J'aimerais modifier un paramètre directement, comme avec une commande SDO que je faisait sur PL7).
La configuration est bonne, lorsque je lance le MFB d'écriture, il passe à DONE, sans erreur, sauf qu'il ne fait pas ce que je lui demande ;) Par exemple une prise d'origine (bien qu'il y ai un bloc dédié, j'ai essayé avec un WRITEPARAMETER), idem pour des modifications de mise à l'échelle de vitesse, et tout ce que j'ai essayé.
J'ai lancé ce bloc dans différents état du Lexium (En RUN, en Nrdy, en rdy).
si quelqu'un a déjà eu ce soucis, perso je ne vois pas, sachant que le READ fonctionne.
Ps: Les paramètres et subindex sont bien mis en #16.

Merci d'avance.
akiraentsaii
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Enregistré le : 04 janv. 2017, 16:19

Re: MC_WRITEPARAMETER et Unity

Message par akiraentsaii »

Bon, apparemment la commande Write est prise (quand je fais un Read dans la foulée, la valeur est modifiée). Je pense que c'est la commande pour faire une prise d'origine que je ne gère pas.... (bon, en même temps il y a un MFB qui le fait très bien.....).
Voilà, problème résolu !