Bonjour,
Je suis petit nouveau sur ce forum l’automatisme et une passion pour moi jais commence sur un ZLIO ensuite sur un TWIDO et là je suis sur le TSX MICRO
Mais il a des points obscurs restent à éclaircir

Notamment la création d’un interrupteur horaire pour pouvoir supprimer L’interrupteur branche a l’arrache sur l’automate j’ai teste plusieurs technique mais là je suis dans l’impasse

Et la création d’un conteur horaire simplifie pour comptabilise le nombre d’heure que la pompe a tourné pour supprimé le nombre incroyable de ligne de conteur et de temporisation que jais mise en place
On m’avait parlé de la variable %S6 mais le problème se que jais jamais trouvais comment l'exploiter

En faire pour décrire l’utilisation demande à l’automate
Gestion de l’arrosage du jardin entre eau de vile et eau récupère
1) mesure la quantité d’eau qui rentre dans le réservoir 500l (opération réalisée et fonctionnelle)

2) Si réservoir plein on bascule dans les canalisations d’eau pluviale (opération réalisée et fonctionnelle)

3) Un capteur détecte si il pleut ou pas ce qui empêche l’arrosage (opération réalisée et fonctionnelle)

4) Un capteur d’humidité et prévue mais pas encore disponible en cas de forte humidité de la terre pas d’arrosage (opération réalisée mais inhibé dans le programme)

5) En cas de besoin d’arrosage et sur des plages horaire on enclenche la pompe et les zone ou on désire arrose (non réalise sur le programme mais fonctionnelle avec un interrupteur horaire ce qui et pas le but de le programme en externe)


6) La pompe se mais en route elle comptabilise se heur de fonctionnement et comptabilise les litres consommé dans la cuve (conteur horaire a simplifie)

7) Si cuve vide environ 480l consommé mise à l’arête de la pompe et si tempe d’arrosage pas termine on passe sur l’eau vile avec une limite de 30l le soir et 20l le matin pare arrosage

(Opération réalisée et fonctionnelle partie contage)
(partie gestion des horaire non réalise sur le programme mais fonctionnelle avec un interrupteur horaire ce qui et pas le but de le programme en externe)
Toute les valeur lecture et programmation son affiché sur un magelis

merci d'avance
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par itasoft »

slts,
disons que pour l'interrupteur horaire on peut utiliser la fonction "SCHEDULE" (voir l'aide en ligne)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par TILOUP »

merci je vais regarde sa se soir

pour info se un automate TSX 3710001

SV.6.0
md42
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 22 mars 2016, 08:54

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par md42 »

il serait aussi bien d'éviter de faire des fautes à toutes les lignes, LOL....
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par TILOUP »

Bonjour, désolé je suis meilleur dans électricité que dans l'écriture

Jais trouve un tuto pour le module horaires

Mais jais une autre question pourquois je n'arive pas à utiliser les module %T1 il n'arive pas à le valider et il ne dit pas pourquois j'ais cherché sur internet et jais rien trouvé
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par itasoft »

slts,
il faut chercher dans la configuration de l'automate
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par TILOUP »

bonsoir,

jais fouille tous les menu du logiciel et rien concerne se tempo jais fouille les tuto et il serais possible que ma version de PL7 pro 4.4 serais pas compatible mais jais un doute
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par itasoft »

Slts,
D’abord pourquoi tu veux utiliser les tempos %Tx au lieu des %TMx
Ensuite voir si les Timers serie 7 sont déclarés dans « Configuration / Configuration Logiciel »
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par TILOUP »

Pour arête la tempo sans avoir une remise à zéro total du temps et pouvoir reprendre la ou elle se arête
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par itasoft »

slts,

Ensuite voir si les Timers serie 7 sont déclarés dans « Configuration / Configuration Logiciel »
Automaticien privé (de tout)