Bonjour à tous,
Auriez-vous sous la main la liste des modifications que l'on peut réaliser lorsque l'automate est en RUN sur les CPUs S7-300 classiques, S7 400 et S7 400H ?
Une petite doc m'intéresserait.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Liste des modifications possibles en RUN automates S7 300

Message par Lorent2 »

Bah, toutes les modifs de programme sont faisables.
Par contre, les modif du HW Config, passent par un STOP CPU obligatoire.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Liste des modifications possibles en RUN automates S7 300

Message par sinced »

Apparemment sur du S7 400, il est possible de modifier la conf matérielle en RUN (ce n'est réservé que sur du ET200)

https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... cir_en.pdf

"Changes to the hardware configuration
in RUN mode are possible for distributed
I/O.
All standard CPUs of S7-400 can be used
as well as the high-availability S7-400H
CPUs in individual mode.
CiR procedures can be performed with
the following DP masters:
· CPU through integrated interfaces
· CP 443-5 ext (V5.0 upwards)
· IF 964-DP interface module
"