Re: Equivalent OB100 step7 sous unity pro?
Posté : 25 oct. 2016, 05:27
J'en rajoute un peu de sauce.
La conversion en equations en utilisant les instructions Set et Reset ne permet pas de satisfaire a la regle numero 5 de la norme CEI 848 "Si au cours du fonctionnement, une même étape doit être activée et désactivée simultanément, elle reste active".
Sur un automate, en utilisant Set puis Reset, on a d'entree de jeu une priorite a la desactivation donc une meme etape activee et desactivee sera par defaut desactivee si on utilise les equations.
Je suis plutot en Schneider a l'aise avec de beaux grafcets sour Unity. Quand a Siemens, sur Step 7 il fallait acheter une licence S7-Graph qui n'etait pas fournie en standard et ensuite importer le bloc dans l'application.