Page 2 sur 2
Re: Lecteur code barre sur IHM Siemens
Posté : 11 août 2025, 15:45
par arsouille89
itasoft a écrit : ↑07 août 2025, 11:24
Il faut faire une sequence
Sur le IHM clic sur touche SCAN 1 et scanner le 1er code barre
Puis clic sur touche SCAN 2 et scanner le 2eme code barre
---------------
01.JPG
---------script----------
//===Touches=======
boolean scan1=YA_SCAN_1.getIntValue()>0;
boolean scan2=YA_SCAN_2.getIntValue()>0;
//Scan du 1er code barre
if (Barcode01.getStringValue().compareTo("") != 0 && scan1)
{
sMSG_1.write(Barcode01.getStringValue());
Barcode01.write("");
YA_SCAN_1.write(0);
}
//Scan du 2eme code barre
if (Barcode01.getStringValue().compareTo("") != 0 && scan2)
{
sMSG_2.write(Barcode01.getStringValue());
Barcode01.write("");
YA_SCAN_2.write(0);
}
Merci encore pour ta réponse !
Juste pour être sure et pas faire de bêtises le scan 1 c'est bien un string display ?
Quand tu écris cette ligne "boolean scan1=YA_SCAN_1.getIntValue()>0;", ya_scan est bien une variable string que tu as créée à coté
mais du coup dans l'affichage du display je ne sais plus quoi mettre je comprends ton code a peu pres mais pas entierement
désolé de t'embêter j'essaie de comprendre le fonctionnement
Re: Lecteur code barre sur IHM Siemens
Posté : 12 août 2025, 01:30
par itasoft
donner ton @mail en MP pour envoi du projet exemple (fichier scan.vdz)
Re: Lecteur code barre sur IHM Siemens
Posté : 22 août 2025, 08:56
par ProfnovA
jeanluc69 a écrit : ↑28 mars 2022, 11:04
Pour l'avoir fait, C'EST MERDIQUE ! J'ai mis des semaines a la faire marcher.
1° il faut la douchette SIEMENS
2° de base les IHM ne supportent pas la douchette. Il faut télécharger "HMI OPTION+" chez Siemens et l'installer
3° les codes barre a scanner pour configurer la douchette (fournis par Siemens) sont FAUX !!!
Bon, maintenant j'ai tous ce qu'il faut donc si besoin aide, demande moi.
NB: Hot-line de mon fournisseur. Ne sait pas pourquoi ça marche pas (mais sait vendre

)
Hot Line SIEMENS France : Pas mieux (fait installer tous les services packs de la terre, sans succés)
Hot line SIEMENS Allemagne. Réponse et correction en 2h ...Dégouté
Ca venait des codes a scanner pour configurer la douchette
Sinon scanner un code et sélectionner automatiquement une recette,c'est facile du moment que le nom de la recette soit identique au code lu
Bonjour, j'intègre régulièrement du sick ou du datalogic sur mes IHM et je n'ai jamais rencontré aucun problème de ce genre.
On peut éventuellement ajouter un caractère enter pour valider automatiquement le champ de saisie.