Page 2 sur 2

Re: Section fil de neutre

Posté : 23 sept. 2025, 18:08
par Damdam307
philou77 a écrit : 23 sept. 2025, 14:15 Salut !
Pour rappel, les fusibles sont là pour protéger les fils.
Bonjour,
oui c'est juste mais concernant la section du fil, il dépend du calibre du disjoncteur en aval et non en amont.Le fil en question sera protéger par le disjoncteur en aval.
C'est la somme des courants qu'il alimente qui défini sa section.
Dans le cas de Maximu55,la section minimale du fil de neutre doit être au moins de 6mm² pour un environnement a 30°c
Si vous avez un répartiteur,rien ne vous empêche d'y raccorder du 1.5mm² ou 2.5 mm² .
Imaginer que le disjoncteur principal soit de calibre 200 A,mettre un neutre en 70 mm² pour 3 disjoncteurs,je suis pas sur que ça rentre!!

Re: Section fil de neutre

Posté : 23 sept. 2025, 19:00
par philou77
Re,

Justement non… la section du fil dépend du disjoncteur en amont.
Et un répartiteur est alimenté par 1 conducteur de section adaptée au disjoncteur en amont, et oui dans le cas du répartiteurs les autres fils sont calibrés par le disjoncteur en aval qu’ils alimentent….

Re: Section fil de neutre

Posté : 24 sept. 2025, 09:36
par MaX1Mu55
Parfait j'ai tout compris ce que vous venez d'écrire ! (pourtant vous n'avez pas fait d'erreur il me semble) - en référence à votre signature :lol:

Re: Section fil de neutre

Posté : 25 sept. 2025, 12:24
par skip74
Hello,

pour moi il n'y a aucun problème avec la section du neutre....

Vu qu'on est sur 3 phases différente, le courant du neutre ne pourra pas etre > au courant delà phase la plus élevé (16A dans notre cas)
donc 2.5² est tout a fait adapté...

Le seul risque potentiel qui reste c'est en cas de fort taux d'harmoniques car les courants rang 3 & 5 vont s'additionner au contraire des courants de rangs 1 qui vont s'équilibrer selon les différentes charges... mais vu les circuit terminaux, on peut raisonnablement penser qu'il ne s'agit pas de circuits de ce genre...



Dans le temps, quand on alimentait un canalis, on avait l'habitude de souvent diviser par 2 la section du neutre.... depuis la généralisation de l'électronique de puissance, cette pratique à disparue, parfois, dans les circuits a trsè fort taux d'harmoniques, la section du neutre est supérieur a celle des phases...

A+