Page 2 sur 2

Re: Aide variateur de fréquence Toshiba

Posté : 02 oct. 2025, 08:22
par MiGaNuTs
Jeremiebx a écrit : 30 sept. 2025, 12:34 Niveau protection que me conseillez vous un différentiel 30 ma et un disjoncteur bi polaire en amont sa suffit ?' je suis désolé de toute c'est question mais je suis pas très calé dans le domaine je suis plutôt travail du bois :oops:
Ca dépends ou est ton instalation.
Chez un particulier ou dans un endroit acceuillant du public, le differentiel est obligatoire.

Dans un atelier de production, le differentiel est obligatoire uniquement sur des prises.
Sur des machines "fixe", on a le droit de s'en passer.

En général differentiel et variateur de frequence, ca fait pas bon ménage.
Il existe des differentiel "speciaux" pour les variateurs installés sur prise (ou dans des lieux recevants du public, ou chez des particuliers). Ils ne s'apellent pas tous pareil. Certain sont baptisés "type F", ou "haute immunité" ou "type SI" ou d'autres noms que je connais pas par coeur parce que je ne travaille que sur des machines fixe et que j'en ai jamais besoin.
On les reconnais facilement, ils coutent 5 fois le prix d'un differentiel standard qui lui meme coute déja une blinde, et la plupart des vendeurs de luminaires et de radiateurs ne savent meme pas que ca existe.

Bref, si tu peut, ne mets pas de differentiel, ca sera plus simple.

Re: Aide variateur de fréquence Toshiba

Posté : 07 oct. 2025, 10:19
par Jeremiebx
Top merci a vous la toupie et en route :mrgreen: , donc du coup tu me conseilles alimenté mes variateur simplement avec un disjoncteur 2 pôle repris directement sur les bornier de mon tableau sans différentiel vu que se sont que des machines a bois stationnaire ...

Re: Aide variateur de fréquence Toshiba

Posté : 07 oct. 2025, 10:50
par MiGaNuTs
Jeremiebx a écrit : 07 oct. 2025, 10:19 Top merci a vous la toupie et en route :mrgreen: , donc du coup tu me conseilles alimenté mes variateur simplement avec un disjoncteur 2 pôle repris directement sur les bornier de mon tableau sans différentiel vu que se sont que des machines a bois stationnaire ...
Pour une installation dans un atelier, et si il ni y'a pas de prise ( et idéalement pas de boites non plus) entre le disjoncteur de départ et le sectionneur présent sur la machine, tu peut faire ça.
Un bon gros cable, de la bonne section, direct depuis le disjoncteur (bipolaire, courbe D, du bon calibre) du tableau vers le sectionneur de la machine, et on en parle plus.

Re: Aide variateur de fréquence Toshiba

Posté : 09 oct. 2025, 16:17
par Jeremiebx
Oui je doit avoir grand max 5 mètre du tableau au machine, j'ai câble en 2.5 , mon plus gros moteur c'est 3 HP ,c'est chez moi (particulier ) quand tu dit sectionneur tu parle bien du variateur de fréquence ? Et non mon câble pars directement du disjoncteur au variateur de fréquence sans boîte

Re: Aide variateur de fréquence Toshiba

Posté : 09 oct. 2025, 17:46
par MiGaNuTs
En pratique ca va marcher.

Mais "materiellement" le disjoncteur de ton tableau est la uniquement pour proteger ton tableau et le cable qui va te ton tableau a ta machine.

Sur ta machine il manque le "dispositif de sectionnement canedassable", sur lequel doit arriver ton cable d'alimentation, qui te permets de couper l'alimentation de la machine, mettre un cadenas et intervenir sur la machine en sécurité, quand il y'a besoin d'intervenir dessus.
Et ensuite des fusibles ou un disjoncteur en amont de ton variateur, pour proteger le dit variateur et ton moteur.

Re: Aide variateur de fréquence Toshiba

Posté : 14 oct. 2025, 08:57
par Titipass
MiGaNuTs a écrit : 09 oct. 2025, 17:46 En pratique ca va marcher.

Mais "materiellement" le disjoncteur de ton tableau est la uniquement pour proteger ton tableau et le cable qui va te ton tableau a ta machine.

Sur ta machine il manque le "dispositif de sectionnement canedassable", sur lequel doit arriver ton cable d'alimentation, qui te permets de couper l'alimentation de la machine, mettre un cadenas et intervenir sur la machine en sécurité, quand il y'a besoin d'intervenir dessus.
Et ensuite des fusibles ou un disjoncteur en amont de ton variateur, pour proteger le dit variateur et ton moteur.
Juste une petite remarque : fusibles ou disjoncteur en amont du variateur sont à mettre mais c'est pour protéger la ligne et pour assurer la selectivité en cas de défaut variateur : ils ne protègeront ni le variateur, ni le moteur ! Ceux ci sont protégés par le variateur lui même.