par Guigui744
Lorsque je branche le cable usb au pc, avant de le brancher a l'automate, je raccorde le mini USB a la terre et après je le met sur la CPU. Cela a résolu une partie de mes problèmes
Re: problème de connection sur un M340
Posté : 23 déc. 2025, 11:28
par nicekev
Hello,
J'ai eu le même souci quand j'avais mon chargeur PC branché dans l'armoire et que je connectais le câble USB au M340. Effectivement, pas d'isolation avec ce câble, la mise à la terre de la tresse du câble semble indispensable.
Re: problème de connection sur un M340
Posté : 06 janv. 2026, 09:41
par andala
MiGaNuTs a écrit : ↑27 nov. 2025, 18:51
[...]Sinon la solution bourrin de rajouter une NOC ou une NOE ca marche aussi, mais ca fait cher. Tu peut acceder a l'automate pareil avec n'importe laquelle des deux.
Avantage si tu mets une NOC, tu pourra causer avec le twido en io-scanning avec ta NOC et libérer le port eth de la CPU pour la console et un afficheur. [...]
Pourquoi pas un simple switch a 10 balles ?
Re: problème de connection sur un M340
Posté : 06 janv. 2026, 11:18
par MiGaNuTs
andala a écrit : ↑06 janv. 2026, 09:41
MiGaNuTs a écrit : ↑27 nov. 2025, 18:51
[...]Sinon la solution bourrin de rajouter une NOC ou une NOE ca marche aussi, mais ca fait cher. Tu peut acceder a l'automate pareil avec n'importe laquelle des deux.
Avantage si tu mets une NOC, tu pourra causer avec le twido en io-scanning avec ta NOC et libérer le port eth de la CPU pour la console et un afficheur. [...]
Pourquoi pas un simple switch a 10 balles ?
Le switch ca peut le faire aussi, a condition que le port ce la CPU ne soit pas déja saturé par la com' existante.
Mais vu que la question de base c'etait :
steph31 a écrit : ↑27 nov. 2025, 18:31
On doit faire des travaux d’amélioration sur cette installation, j’ai bien envi de rajouté une carte Ethernet. Qu’elle carte d’extension je dois choisir ? cette carte ne servira que pour y connecter mon PC.
Au moins rajouter une carte, ca marche a tous les coups.
Re: problème de connection sur un M340
Posté : 06 janv. 2026, 11:30
par andala
MiGaNuTs a écrit : ↑06 janv. 2026, 11:18
andala a écrit : ↑06 janv. 2026, 09:41
MiGaNuTs a écrit : ↑27 nov. 2025, 18:51
[...]Sinon la solution bourrin de rajouter une NOC ou une NOE ca marche aussi, mais ca fait cher. Tu peut acceder a l'automate pareil avec n'importe laquelle des deux.
Avantage si tu mets une NOC, tu pourra causer avec le twido en io-scanning avec ta NOC et libérer le port eth de la CPU pour la console et un afficheur. [...]
Pourquoi pas un simple switch a 10 balles ?
Le switch ca peut le faire aussi, a condition que le port ce la CPU ne soit pas déja saturé par la com' existante.
Mais vu que la question de base c'etait :
steph31 a écrit : ↑27 nov. 2025, 18:31
On doit faire des travaux d’amélioration sur cette installation, j’ai bien envi de rajouté une carte Ethernet. Qu’elle carte d’extension je dois choisir ? cette carte ne servira que pour y connecter mon PC.
Au moins rajouter une carte, ca marche a tous les coups.
seul le budget pourra l'aider

Re: problème de connection sur un M340
Posté : 19 janv. 2026, 17:52
par steph31
Bonjour.
Je suis sur l’installation pour faire une petite modification.
J’ai fait commander une carte MBXNOE pour l’avenir.
Je débranche l’alim de l’automate, je raccorde mon câble USB, je rebranche l’alim, pas de problème.
Je comprends mieux la raison pour laquelle je ne peux pas dialoguer sur le port Ethernet de la CPU, celle-ci et configuré en Modbus master et le échanges se font avec READ_VAR et WRITE_VAR vers le twido.