Page 2 sur 2
Re: NTSNEC1200
Posté : 27 mars 2026, 17:33
par Bruce33
elbarbudo a écrit : ↑27 mars 2026, 17:03
ok ,merci ,j'ai tout essayé je crains malheureusement que c'est pas possible ....
Si, c'est possible.
Tu n'es probablement pas placé au bon endroit.
Il faut ouvrir le DTM (pas le processeur ou le module NOC) et sélectionner la connexion "Read Input / Write Output Data" qui est créée par défaut.
Et oui, il y a une page web embarquée dans la tête de station Edge I/O.
Pour les cordons ABE7, je ne sais pas.
Re: NTSNEC1200
Posté : 27 mars 2026, 18:49
par Bruce33
Re: NTSNEC1200
Posté : 27 mars 2026, 18:54
par elbarbudo
Ok super cool
Merci beaucoup je testerais lundi
Re: NTSNEC1200
Posté : 27 mars 2026, 21:52
par elbarbudo
C’est quand même fou avec Schneider j’ai l’impression qu’ils ne font que reculer
Avec les stb Si on utilisait le DTM de configuration intégré, on pouvait modifier le mode de diffusion mais avec edge i/o , nn il faut passer par le eds
Et je ne parle pas de operator terminal expert par rapport à vijeo qui est un recul en arrière
Je n’y comprends rien avec eux
Je vais me mettre au Siemens j’espère que c’est pas aussi illogique



