elbarbudo a écrit : 27 mars 2026, 17:03 ok ,merci ,j'ai tout essayé je crains malheureusement que c'est pas possible ....
Si, c'est possible.
Tu n'es probablement pas placé au bon endroit.
Il faut ouvrir le DTM (pas le processeur ou le module NOC) et sélectionner la connexion "Read Input / Write Output Data" qui est créée par défaut.

Et oui, il y a une page web embarquée dans la tête de station Edge I/O.
Pour les cordons ABE7, je ne sais pas.