Re: Choix de relais haute fréquences

Posté : 03 nov. 2015, 16:38
par itasoft
slts,
si le signal sort d'un débitmètre il peut être raccordé directement sur une entrée rapide de l'automate ou de la carte de comptage .
voir sur la doc du débitmètre.

Re: Choix de relais haute fréquences

Posté : 03 nov. 2015, 16:52
par Mantysse
itasoft a écrit :slts,
si le signal sort d'un débitmètre il peut être raccordé directement sur une entrée rapide de l'automate ou de la carte de comptage .
voir sur la doc du débitmètre.
Il a l'air de dédoubler les contacts:
1 pour son API
1 pour un compteur totalisateur

Re: Choix de relais haute fréquences

Posté : 03 nov. 2015, 19:33
par Ulairi
Dans ce cas il devrait être possible d'envoyer le contact du débitmètre sur une entrée de comptage rapide de l'API puis d'utiliser une sortie statique de l'API pour renvoyer l'info sur le compteur totaliseur.

Re: Choix de relais haute fréquences

Posté : 11 déc. 2015, 00:18
par Noukra
Bonjour,

Pour moi je vois pas l'interêt de faire usine à gaz pour seulement reporter un volume à l'automte. Soit vous augmenter le volume d'echantillonage par ex : vous envoyé une impulsion chaque litre. Passer a une valeur plus 10 ou 100l, sa réduit la fréquence. Tous dépend de la précesion que tu cherche. Autrement vous faite le calcul du volume dans le programme avec l'integrale de la mesure de débit instantané.

Relais statique ou carte de comptage c'est plutôt pour des application de mesure de vitesse Ou position.


Il y a des relais qui convertit des train d'impulsion en une valeur analogique 4-20 mA .

Bien à toi

Re: Choix de relais haute fréquences

Posté : 11 déc. 2015, 08:12
par lerieur