Demande renseignment carte SD CPU

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
clara3481
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 03 janv. 2017, 21:08

Re: Demande renseignment carte SD CPU

Message par clara3481 »

ok merci. Encore une petite et je ne vous embête plus ;-)
Dans une VAT, un DB est forcé et devant la valeur de forçage se trouve //. cela signifie quoi?
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2242
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Demande renseignment carte SD CPU

Message par JC87 »

Bonjour,

Cela signifie que la valeur de forçage a été mise en commentaire, si on active les forçages, ceux avec les // ne seront donc pas activés.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
clara3481
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 03 janv. 2017, 21:08

Re: Demande renseignment carte SD CPU

Message par clara3481 »

ok merci
Répondre