Re: problème débitmetre

Posté : 30 janv. 2017, 16:11
par itasoft

Re: problème débitmetre

Posté : 30 janv. 2017, 16:50
par Lorent2
itasoft a écrit : 30 janv. 2017, 16:11 slts,
test carte ana. 4/20mA
viewtopic.php?f=15&t=772&p=4506&hilit=duracell#p4506
Oui sur une boucle 4 fils, mais pas possible sur une boucle 2 fils

Re: problème débitmetre

Posté : 30 janv. 2017, 18:26
par itasoft
Slts,
Le capteur peut être sur 4 fils (cas d’une sonde PT100) mais l’entrée ana. sur l’automate est toujours sur 2 fils que ça soit en courant ou en tension.

Re: problème débitmetre

Posté : 30 janv. 2017, 19:03
par Lorent2
itasoft a écrit : 30 janv. 2017, 18:26 Slts,
Le capteur peut être sur 4 fils (cas d’une sonde PT100) mais l’entrée ana. sur l’automate est toujours sur 2 fils que ça soit en courant ou en tension.
:?
On parle d'une boucle courant, qui peut être en 4 fils ou 2 fils, suivant qui alimente et comment ...

Re: problème débitmetre

Posté : 30 janv. 2017, 21:11
par mohamedwael
Merci à tous,
Comme l'a dit Laurent, c'était à cause d'inversion des fils.
Votre soutien m'a été précieux pour resoudre ce problème.