Page 2 sur 2
Re: HORLOGE
Posté : 17 mars 2017, 10:15
par Isma
Voilà
Re: HORLOGE
Posté : 17 mars 2017, 10:40
par philou77
Salut !
1 - Sélectionne tous les jours que tu veux.. (dans ton, horloge seul vendredi est choisi donc ça sonne QUE le VENDREDI !)
2 - Dans TT1, la base de temps doit être S et pas M:S
Re: HORLOGE
Posté : 17 mars 2017, 10:53
par Isma
Okey
Mais ce que je comprend :
- Ce programme je vais le reprendre 4 fois pour sélectionner les 4 tonalité , donc sa va me donner 8 lignes mais mon Automate a juste 4 ligne donc quand je le transfert il sélectionne juste les 4 première ligne de mon programme et non les autres
- Le temporisateur est une sortie aussi ?
- Est ce que l'automate SR3B101BD ne peut pas gére un programme de 8 ligne ?
Je comprend rien car su le pc tout marche bien
Re: HORLOGE
Posté : 17 mars 2017, 11:20
par philou77
Je ne vois pas ce que tu veux dire...
Sur mon écran, j'ai douze lignes...et un ascenseur à droite pour descendre..
Lors d'un transfert, il transfert tout pas seulement les 4 premières lignes...
Ah , j'oubliais..... Tu repasse bien en Run le contrôleur après ton transfert ?? parce que si tu le fais pas.. ça fonctionne pas bien

Re: HORLOGE
Posté : 17 mars 2017, 11:34
par philou77
Utilise un compteur (C) pour compter les sonnerie.
Utilise des comparaison (V) et des Mémoires (M) pour savoir quelle sonnerie faire :
Ex
V1 : C1=1 -> = M1
V2 : C1 = 2 -> = M2
Etc...
M1 = active les sorties pour la sonnerie 1
M2 = active les sorties pour la sonnerie 2
Etc...
Re: HORLOGE
Posté : 17 mars 2017, 21:38
par md42
dans ton exemple Iama, ça ne peut pas marché car la base de temps de la tempo est M/S soit milli-seconde.
tu as mi ta sirène en marche pendant 10ms, je ne suis pas sur qu'elle fasse quelconque bruit!!
Re: HORLOGE
Posté : 20 mars 2017, 20:19
par melenbihan
faux
M:S = Minutes:Secondes
il y a la touche "?" sous le bouton annuler qui ouvre l'aide en ligne
cette aide est très bien expliquée
Re: HORLOGE
Posté : 20 mars 2017, 20:27
par melenbihan
j'ai refait exactement la même chose que <<md42>>
et ça marche avec le simulateur
je pense que tu as du oublié de mettre en RUN le module programmable après le transfert
