Re: Régulation de pression
Posté : 17 sept. 2018, 10:16
Bon, je cherchais autre chose et je tombe là dessus.
Je réponds pour quelqu'un qui aurait un jour le problème :
J'ai l'impression que vous cherchez toujours très compliqué, alors que là, y a pas plus simple :
On parle d'une pompe avec un variateur séparé :
-> régler le variateur en fonction de ce qu'accepte la pompe : Vitesse minimale, accélération, décélération, Vitesse maximale + les courants max, nombre de tours, etc.
-> Ensuite il faut sur l'automate :
-> le capteur correspondant à la mesure qu'on veut réguler (débit si c'est du débit, pression si c'est une pression, etc)
-> une sortie 0/10 V, 4/20 mA ou du réseau (mais je suis moins fan).
-> une sortie de validation du variateur (la plupart des variateurs ont besoin d'un "1" sur une entrée pour démarrer)
Avoir de quoi enregistrer les courbes et le mettre sur excel ensuite.
Lancer l'enregistrement (perso, mes cycles étant "long" j'enregistre toutes les 5 secondes en général pour une pompe).
Autoriser le variateur en lui demandant 0%, donc la vitesse minimum. Attendre que la mesure se stabilise.
demander un 50% au variateur, attendre que la mesure se stabilise.
Arrêter tout, passer sous excel et tracer la courbe obtenue. (en général, je demande à Excel des moyennes sur 3/4 points pour lisser). Et ensuite, c'est la méthode de la réponse indicielle de Zigler et Nichols :
chercher le point d'inflexion de la courbe,
tracer la tangente (prendre le 2ème point avant et le 2ème point après le point d'inflexion et faire y=ax+b).
Et ensuite il suffit de remplir les trous dans l'équation et on a les paramètres PI ou PID (mais sincèrement j'utilise jamais le D)
A savoir qu'il est préférable de diviser par 2 le gain obtenu avec Z&N car il a tendance à être un peu trop violent.
Ensuite le programme, c'est la mesure et la consigne dans un régulateur PI/PID qui sort un 0/100 % en fonction de son calcul. Le 0/100% étant le pilotage du variateur.
Faire tourner le système pour vérifier que la régulation est stable, ajuster un peu les paramètres et faire quelques tests de perturbation (fermer un peu une vanne par exemple...) et vérifier qu'il ne part pas en sucette dans ces cas là.
Et ça marche.
Je réponds pour quelqu'un qui aurait un jour le problème :
J'ai l'impression que vous cherchez toujours très compliqué, alors que là, y a pas plus simple :
On parle d'une pompe avec un variateur séparé :
-> régler le variateur en fonction de ce qu'accepte la pompe : Vitesse minimale, accélération, décélération, Vitesse maximale + les courants max, nombre de tours, etc.
-> Ensuite il faut sur l'automate :
-> le capteur correspondant à la mesure qu'on veut réguler (débit si c'est du débit, pression si c'est une pression, etc)
-> une sortie 0/10 V, 4/20 mA ou du réseau (mais je suis moins fan).
-> une sortie de validation du variateur (la plupart des variateurs ont besoin d'un "1" sur une entrée pour démarrer)
Avoir de quoi enregistrer les courbes et le mettre sur excel ensuite.
Lancer l'enregistrement (perso, mes cycles étant "long" j'enregistre toutes les 5 secondes en général pour une pompe).
Autoriser le variateur en lui demandant 0%, donc la vitesse minimum. Attendre que la mesure se stabilise.
demander un 50% au variateur, attendre que la mesure se stabilise.
Arrêter tout, passer sous excel et tracer la courbe obtenue. (en général, je demande à Excel des moyennes sur 3/4 points pour lisser). Et ensuite, c'est la méthode de la réponse indicielle de Zigler et Nichols :
chercher le point d'inflexion de la courbe,
tracer la tangente (prendre le 2ème point avant et le 2ème point après le point d'inflexion et faire y=ax+b).
Et ensuite il suffit de remplir les trous dans l'équation et on a les paramètres PI ou PID (mais sincèrement j'utilise jamais le D)
A savoir qu'il est préférable de diviser par 2 le gain obtenu avec Z&N car il a tendance à être un peu trop violent.
Ensuite le programme, c'est la mesure et la consigne dans un régulateur PI/PID qui sort un 0/100 % en fonction de son calcul. Le 0/100% étant le pilotage du variateur.
Faire tourner le système pour vérifier que la régulation est stable, ajuster un peu les paramètres et faire quelques tests de perturbation (fermer un peu une vanne par exemple...) et vérifier qu'il ne part pas en sucette dans ces cas là.
Et ça marche.