Page 2 sur 4
Re: Connecteur HE10
Posté : 12 mai 2017, 13:39
par itasoft
Re: Connecteur HE10
Posté : 12 mai 2017, 13:44
par TS95
Merci, j'essaie ce câblage dans en milieu d'aprèm
Re: Connecteur HE10
Posté : 12 mai 2017, 14:00
par itasoft
slts,
pourquoi ton Capteur PNP possède 4 broches ??
met la doc de ton capteur (schéma du PNP)
Re: Connecteur HE10
Posté : 12 mai 2017, 14:48
par TS95
Tiens le voici. Ne pas oublier la broche 1 au +VCC
Re: Connecteur HE10
Posté : 12 mai 2017, 15:18
par TS95
Toujours ce même défaut I/0

Re: Connecteur HE10
Posté : 12 mai 2017, 15:59
par ProfnovA
TS95 a écrit : ↑12 mai 2017, 15:18
Toujours ce même défaut I/0
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA19088/
Quel est le défaut indiqué dans la config matérielle?
Re: Connecteur HE10
Posté : 12 mai 2017, 16:03
par TS95
Salut,
Les 4 lorsque je ne connecte pas le bornier HE10.
Lorsque je connecte le bornier HE10 : l'écran de mise au point PL7 ou Unity indique "Mesure invalide" et donc la valeur courante du compteur n'évolue pas.
Re: Connecteur HE10
Posté : 12 mai 2017, 20:35
par Ulairi
Le connecteur HE10 est obligatoire et
il faut y raccorder les alimentations :
- Une alimentation 24VDC sur les bornes 17/19 et 18/20
- Une alimentation 24VDC sur les bornes 2 et 3 ou bien une alimentation 5VDC sur les bornes 2 et 1 suivant ton capteur/codeur utilisé pour le comptage.
Cette seconde alimentation est reliée en interne du connecteur HE10 au connecteur SUBD25 pour alimenter le capteur/codeur.
La borne 7 du SUBD25 est relié à la borne 3 du HE10 (potentiel +10...+30VDC)
La borne 8 du SUBD25 est relié la borne 2 du HE10 (potentiel 0V)
La borne 15 du SUBD25 est relié à la borne 1 du HE10 (potentiel +5VDC)

Re: Connecteur HE10
Posté : 12 mai 2017, 21:18
par Ulairi
Câblage :

Re: Connecteur HE10
Posté : 12 mai 2017, 21:43
par itasoft
slts,
A savoir , si on utilise pas le HE10 , mettre la bourre directement sur le sub-D
c'est pourtant pas compliqué !!!!!!!!!!
ceci dit, le message "Mesure invalide" n'as aucun rapport avec le HE10
cliquer dessus pour agrandir