Liaison de 2 automates TSX P57

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Message par JC87 »

Bonjour,

Dans ce cas le plus simple c'est de faire de l'IO scanning, ce ne sera que du paramétrage. Autre solution le Global Data mais l’intérêt est moindre si il n'y a que deux automates et pour finir et pour s'amuser il reste les requêtes Read_Var et Write_Var en Modus TCP/IP, là il faut écrire du code.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Message par itasoft »

slts,
j'avais dit: sans ajout de module de communication, ya que Unitelway Maître / Esclave

il fallait répondre que tu avais ces modules de communication !!!!!!!!
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
kiwi13nrv
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 80
Enregistré le : 09 juin 2017, 01:08
Localisation : Provence les cigales

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Message par kiwi13nrv »

Désolé Itasoft je savais pas que ça en était un :/

@JC87 si je décide (de m'amuser) d'écrire toutes les requêtes avec READ_VAR et WRITE_VAR j'ai a changer/paramétrer quelque chose sur la Configuration Matérielle ?

PS: Itasoft si tu as le lien de l'aide en ligne je veux bien car soit je suis un boulé soit je sais pas chercher ...
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Message par JC87 »

En cas de d'utilisation de requêtes read/write la configuration se limitera au paramétrage des adresse IP et XWAY. Le reste c'est du code.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
kiwi13nrv
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 80
Enregistré le : 09 juin 2017, 01:08
Localisation : Provence les cigales

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Message par kiwi13nrv »

Ok je crois avoir tous pour mener a bien mon projet .... Pour l'instant :)

Merci beaucoup
kiwi13nrv
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 80
Enregistré le : 09 juin 2017, 01:08
Localisation : Provence les cigales

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Message par kiwi13nrv »

Rebonjour !
Ou faut-il configurer les adresses IP I/O Scanning ?
Sur l'automate qui reçoit les données ou celui qui envoi les données ?
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Message par Ulairi »

Bonjour,

Petite FAQ Schneider "Comment paramétrer le service Ethernet IO Scanning entre deux Premium Unity ?"

http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17272/
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Message par JC87 »

Bonjour,

Regarde cette FAQ : http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17272/

Si tu n'est pas en Unity mais en PL7-Pro l'interface se présente différemment mais le principe est le même.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
kiwi13nrv
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 80
Enregistré le : 09 juin 2017, 01:08
Localisation : Provence les cigales

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Message par kiwi13nrv »

Et comment peut on faire communiquer les deux automates mais avec un mot %M SVP ?
En faite c'était une ancienne sortie (lampe) en %Q que j'ai remplacer par %M pour mettre dans l'XBT. Mais probleme il faut que se %M passe d'abord par un autre automate (je peut pas liées 1 IHM avec 2 automates ...)

Merci beaucoup
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Message par Ulairi »

Bonjour,
Et comment peut on faire communiquer les deux automates mais avec un mot %M SVP ?
Petite rectification de vocabulaire : une mémoire %M n'est pas un mot (Format Word = Format 16 bits) mais une variable booléenne. Une mémoire %MW est un mot.

Rien n'empêche de passer par un bit de mot %MW à la place de la mémoire booléenne %M
exemple : %MW100.0 (bit 0 du mot %MW100)
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Répondre