Page 2 sur 3

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Posté : 09 juin 2017, 15:12
par JC87
Bonjour,

Dans ce cas le plus simple c'est de faire de l'IO scanning, ce ne sera que du paramétrage. Autre solution le Global Data mais l’intérêt est moindre si il n'y a que deux automates et pour finir et pour s'amuser il reste les requêtes Read_Var et Write_Var en Modus TCP/IP, là il faut écrire du code.

JC

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Posté : 09 juin 2017, 15:13
par itasoft
slts,
j'avais dit: sans ajout de module de communication, ya que Unitelway Maître / Esclave

il fallait répondre que tu avais ces modules de communication !!!!!!!!

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Posté : 09 juin 2017, 15:37
par kiwi13nrv
Désolé Itasoft je savais pas que ça en était un :/

@JC87 si je décide (de m'amuser) d'écrire toutes les requêtes avec READ_VAR et WRITE_VAR j'ai a changer/paramétrer quelque chose sur la Configuration Matérielle ?

PS: Itasoft si tu as le lien de l'aide en ligne je veux bien car soit je suis un boulé soit je sais pas chercher ...

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Posté : 09 juin 2017, 16:17
par JC87
En cas de d'utilisation de requêtes read/write la configuration se limitera au paramétrage des adresse IP et XWAY. Le reste c'est du code.

JC

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Posté : 09 juin 2017, 16:28
par kiwi13nrv
Ok je crois avoir tous pour mener a bien mon projet .... Pour l'instant :)

Merci beaucoup

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Posté : 12 juin 2017, 11:09
par kiwi13nrv
Rebonjour !
Ou faut-il configurer les adresses IP I/O Scanning ?
Sur l'automate qui reçoit les données ou celui qui envoi les données ?

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Posté : 12 juin 2017, 11:17
par Ulairi
Bonjour,

Petite FAQ Schneider "Comment paramétrer le service Ethernet IO Scanning entre deux Premium Unity ?"

http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17272/

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Posté : 12 juin 2017, 11:18
par JC87
Bonjour,

Regarde cette FAQ : http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17272/

Si tu n'est pas en Unity mais en PL7-Pro l'interface se présente différemment mais le principe est le même.

JC

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Posté : 12 juin 2017, 13:05
par kiwi13nrv
Et comment peut on faire communiquer les deux automates mais avec un mot %M SVP ?
En faite c'était une ancienne sortie (lampe) en %Q que j'ai remplacer par %M pour mettre dans l'XBT. Mais probleme il faut que se %M passe d'abord par un autre automate (je peut pas liées 1 IHM avec 2 automates ...)

Merci beaucoup

Re: Liaison de 2 automates TSX P57

Posté : 12 juin 2017, 13:16
par Ulairi
Bonjour,
Et comment peut on faire communiquer les deux automates mais avec un mot %M SVP ?
Petite rectification de vocabulaire : une mémoire %M n'est pas un mot (Format Word = Format 16 bits) mais une variable booléenne. Une mémoire %MW est un mot.

Rien n'empêche de passer par un bit de mot %MW à la place de la mémoire booléenne %M
exemple : %MW100.0 (bit 0 du mot %MW100)