Re: variable identique
Posté : 06 juil. 2017, 18:11
Bonjour,
En effet le soft Advantys ne sert qu'a configurer le ou les ilots STB, il n'y a pas de programme dedans. Pour ton histoire de vanne ça peut aussi être du au fait qu'il y a un traitement indexé ce qui fait qu'en visu dynamique tu ne voit pas vraiment la vanne qui t'intéresse. Si tu voit des variables entre crochets (ou parenthèse ça fait un bail que je n'ai pas fait de PL7-Pro) du genre : %MWxxxx[%MWyyyy] c'est qu'il y a de l'indexage et dans ce cas la visu peut ne rien donner.
JC
En effet le soft Advantys ne sert qu'a configurer le ou les ilots STB, il n'y a pas de programme dedans. Pour ton histoire de vanne ça peut aussi être du au fait qu'il y a un traitement indexé ce qui fait qu'en visu dynamique tu ne voit pas vraiment la vanne qui t'intéresse. Si tu voit des variables entre crochets (ou parenthèse ça fait un bail que je n'ai pas fait de PL7-Pro) du genre : %MWxxxx[%MWyyyy] c'est qu'il y a de l'indexage et dans ce cas la visu peut ne rien donner.
JC