Message par mohamedwael »

Merci,
Donc ne sera pas écrasée lors d'exécution du programme qui va balayer toute cette plage.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !”
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Pointeur

Message par djé »

Bonjour,

Prend l'habitude de spécifier la même taille dans le champs source et cible dans l'utilisation de la SFC20.
Ce qui n'est visiblement pas le cas dans le réseau 7, dans ta 1ère section de code.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.