Page 2 sur 2

Re: Pointeur

Posté : 29 juil. 2017, 21:42
par mohamedwael
Merci,
Donc ne sera pas écrasée lors d'exécution du programme qui va balayer toute cette plage.

Re: Pointeur

Posté : 31 juil. 2017, 09:08
par djé
Bonjour,

Prend l'habitude de spécifier la même taille dans le champs source et cible dans l'utilisation de la SFC20.
Ce qui n'est visiblement pas le cas dans le réseau 7, dans ta 1ère section de code.