Re: COMMUNICATION FIPWAY

Posté : 31 août 2017, 23:30
par philou77
Salut !

Perso, j'ai du intervenir sur une install dans le même genre...

dans le réseau, un tsx communique en FIPWAY/FIPIO et Ethernet avec un coupleur...

une table d'échange existe... dans un seul automate.
C'est l'automate FIPWAY/ Ethernet qui fait les requêtes en fipway... aucune prog dans les autres si ce n'est de positionner les bits dans les bons mots..
une fois les bits dans l'automate, on doit pouvoir aisément les lire depuis un équipement Ethernet...

Re: COMMUNICATION FIPWAY

Posté : 01 sept. 2017, 00:13
par itasoft
@philou,
Dans ton cas de figure ça veut dire que un des automate du réseau fipWay possède un coupleur ETY ce qui n’est pas le cas ici présenté,
donc il faut bien passer par une passerelle ou alors mettre un coupleur ETY sur un des automate du réseau fipWay si c'est possible de le faire.
ça sera en fonction du type de UC en place et de la place disponible sur le RACK

Re: COMMUNICATION FIPWAY

Posté : 01 sept. 2017, 09:54
par philou77
oups, avais pas bien lu..

Mais oui, il y avait un coupleur dans mon cas.

merci itasoft