Page 2 sur 2
Re: REVAMPING S7-300
Posté : 15 sept. 2017, 11:12
par dehell
Bonjour,
Autre point important : regardes les schémas électriques.
Sur la doc de ton codeur, il y a plusieurs alimentations possibles... Regardes comment c'est fait actuellement.
Re: REVAMPING S7-300
Posté : 22 sept. 2017, 14:05
par Quentin27
Mantysse a écrit : ↑15 sept. 2017, 11:05
Bonjour,
Comme le dit Dehell, il te faut la vitesse de rotation... sans ça pas de fréquence.
Maintenant mécaniquement il ne peut peut-être pas monter au delà de 60Khz.
Du coup au niveau config automate ça passe, mais maintenant au niveau process est ce que ça passe?
A+
Bonjour,
Je pense que ça passe, c'est un automate pour un presse hydraulique, donc un grafcet, et quelques échanges avec un HMI.
Re: REVAMPING S7-300
Posté : 17 oct. 2017, 11:11
par Quentin27
Je suis parti sur un S7-1200 avec les entrées de comptages rapides, ca passe.
Par contre, maintenant il me demande de voir si on peut mettre des codeurs absolus sur un S7-1200, ça se câble aussi sur des cartes de comptage rapide ?
J'ai vu qu'il en existait en PROFIBUS, si je rajoute une carte PFB à ma config, je pense pouvoir communiquer avec, mais il faut faire gaffe à la vitesse de comm ? Désolé de ma question de noob, mais je ne connais pas du tout se style d'équipement
Re: REVAMPING S7-300
Posté : 17 oct. 2017, 12:02
par Mantysse
Bonjour,
Et non codeur absolu ça marche pas sur les entrées rapides
Perso j'ai mis en service des CEV58 - EPN de TR-Electronic avec une CPU 1200 et tout se passe en PROFINET
Bon courage