Page 2 sur 2

Re: convertion String en Word (et inversement) sous TIA V14

Posté : 10 nov. 2017, 10:51
par djé
Donc si tu transformes ta STRING en tableau de caractères tu obtiendras une suite d'octets qui représentera ta chaine de départ.

Re: convertion String en Word (et inversement) sous TIA V14

Posté : 10 nov. 2017, 11:24
par dehell
Bonjour,
Comme indiqué hier :
Les instructions STR_to_Chars et Chars_to_Str répondent à ton besoin... ou alors j'ai pas compris la question...

Re: convertion String en Word (et inversement) sous TIA V14

Posté : 10 nov. 2017, 12:08
par neonavy
Ca marche, MERCI BEAUCOUP!!!
Je croyais que la conversion en CHAR ne m'avancerait pas plus mais j'avais tors car la fonction "Strg_to_Chars" accepte directement des array of byte en sortie!!! :-)
Il me reste juste à vérifier que l'opération inverse me restitue bien le mot de mon String initial! :-)
Merci à tous pour votre aide! :-)