Page 2 sur 2

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Posté : 20 déc. 2017, 16:01
par Kahtor
le capteur est une sonde PT100

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Posté : 20 déc. 2017, 17:16
par itasoft
slts,
pour une sonde pt100 il faut préciser la plage de température et le nombre de fils 2/3/4 et joindre le raccordement effectué

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Posté : 20 déc. 2017, 17:29
par Kahtor
Yep yep j'avais fais ça t'en fais pas ! le problème étais bien que j'avais déclaré un Real hors c'est faux, énorme faute de ma part et j'ai du mettre les sorties à 512 sur STBNIP. Voilà cela fonctionne chez moi je vous remercie grandement !