Re: Conseil sur variables Vijeo Designer
Posté : 17 mars 2018, 13:38
J'utilise toujours les variables localisées pour la simple et bonne raison que comme d'autres visiblement j'ai connu de grosses galères avec les %UV...
Sur un chantier le premier jour de la mise en service j'ai fini par tout réadresser tellement ça foirait dans les grandes largeurs avec ces liens qui changent en cas de modification même pas très importante du programme automate.
Et puis ça présente l'avantage que ces variables adressées restent accessibles pour d'autres équipements modbus TCP/IP qui eux ne pourraient pas utiliser les variables de liens.
Sur un chantier le premier jour de la mise en service j'ai fini par tout réadresser tellement ça foirait dans les grandes largeurs avec ces liens qui changent en cas de modification même pas très importante du programme automate.
Et puis ça présente l'avantage que ces variables adressées restent accessibles pour d'autres équipements modbus TCP/IP qui eux ne pourraient pas utiliser les variables de liens.