Re: CP341 Communication série
Posté : 05 avr. 2018, 19:31
par JC87
A un moment tu a posté un message demandant si ta CPU était compatible avec ta carte CP. On t'a demandé les références exactes (genre 6ES7... ) et tu n'a pas répondu... Donc retour à la case départ, quelles sont les références EXACTES du processeur ET de la carte de communication ?
JC
Re: CP341 Communication série
Posté : 06 avr. 2018, 11:12
par Brebiou
FahdAmeri a écrit : ↑05 avr. 2018, 15:09
Merci bien mais tjrs meme soucie j'arrive pas a communiquer avec la balance je pense que la CPU 313 ne repond plus avec le CP 340
Je rejoins JC, tu démarre le topic avec un CP341, puis tu parle de CP340, c'est pas clair.
Ensuite, si tu nous donne pas plus d'information sur les tenant et le aboutissants, on ne pas pouvoir t'aiguiller à la résolution de ton souci.
Car tu es sur un forum d'entraide, pas sur un site de prestations gratuites.
Re: CP341 Communication série
Posté : 10 avr. 2018, 11:59
par FahdAmeri
Bonjour
je suis déçu car la communication entre la balance et le PC fonctionne correctement mais avec la CPU 313C (via le CP340 rs232) ne répond plus par contre j'ai bien vérifier les paramètres des bloc FB2 P_send et FB3 P-recive, donc j'ai un doute à propos CPU313c,
Est ce qu'elle est capable de communiquer avec CP340.
Re: CP341 Communication série
Posté : 11 avr. 2018, 09:41
par Mantysse
Bonjour,
Si tu veux de l'aide 2 conseils...
1) répond aux questions des membres... nous n'avons pas de boule de cristal... Un problème bien posé s'énnonce clairement.
2) évite de poster plusieurs fois ton soucis, ça agace les modos
Pour reprendre
JC87 a écrit : ↑05 avr. 2018, 19:31
A un moment tu a posté un message demandant si ta CPU était compatible avec ta carte CP. On t'a demandé les références exactes (genre 6ES7... ) et tu n'a pas répondu... Donc retour à la case départ, quelles sont les références EXACTES du processeur ET de la carte de communication ?
JC
Re: CP341 Communication série
Posté : 11 avr. 2018, 10:11
par itasoft
Slts,
Il faudrait mettre un panneau à l’entrée du forum avec écris :
« Avant de poser toutes question, commencer par présenter son matériel »
Re: CP341 Communication série
Posté : 11 avr. 2018, 21:21
par djé
FahdAmeri a écrit : ↑10 avr. 2018, 11:59
Bonjour
je suis déçu car la communication entre la balance et le PC fonctionne correctement mais avec la CPU 313C (via le CP340 rs232) ne répond plus par contre j'ai bien vérifier les paramètres des bloc FB2 P_send et FB3 P-recive, donc j'ai un doute à propos CPU313c,
Est ce qu'elle est capable de communiquer avec CP340.
FB2&3.pngDB.png
Pas de probleme pour utiliser un CP340 avec ta CPU.
Par contre le bloc P_Send ne fonctionne que sur front montant à l'entrée REQ.
Donc fait une séquence du genre Mise à 1 "REQ" et Mise à 0 sur l'état "DONE" ou "ERROR" puis tempo avant de relancer un "REQ". (je ne sais pas si tu dois lui envoyer des infos en permanence ou simplement une fois.)
En cas d'ERROR enregistre la valeur du STATUS.
Lis cette DOC aussi ca peut t'aider :
SIMATIC S7-300 Installation et paramétrage du couplage point-à-point CP 340
Re: CP341 Communication série
Posté : 02 mai 2018, 14:23
par FahdAmeri
JC87 a écrit : ↑05 avr. 2018, 19:31
A un moment tu a posté un message demandant si ta CPU était compatible avec ta carte CP. On t'a demandé les références exactes (genre 6ES7... ) et tu n'a pas répondu... Donc retour à la case départ, quelles sont les références EXACTES du processeur ET de la carte de communication ?
JC
Merci, Pote j'ai résolu le problème.
Re: CP341 Communication série
Posté : 02 mai 2018, 14:45
par FahdAmeri
djé a écrit : ↑11 avr. 2018, 21:21
FahdAmeri a écrit : ↑10 avr. 2018, 11:59
Bonjour
je suis déçu car la communication entre la balance et le PC fonctionne correctement mais avec la CPU 313C (via le CP340 rs232) ne répond plus par contre j'ai bien vérifier les paramètres des bloc FB2 P_send et FB3 P-recive, donc j'ai un doute à propos CPU313c,
Est ce qu'elle est capable de communiquer avec CP340.
FB2&3.pngDB.png
Pas de probleme pour utiliser un CP340 avec ta CPU.
Par contre le bloc P_Send ne fonctionne que sur front montant à l'entrée REQ.
Donc fait une séquence du genre Mise à 1 "REQ" et Mise à 0 sur l'état "DONE" ou "ERROR" puis tempo avant de relancer un "REQ". (je ne sais pas si tu dois lui envoyer des infos en permanence ou simplement une fois.)
En cas d'ERROR enregistre la valeur du STATUS.
Lis cette DOC aussi ca peut t'aider :
SIMATIC S7-300 Installation et paramétrage du couplage point-à-point CP 340
Merci b1 mon ami j'ai résolu le problème sauf que je veux te consulter à propos le cable RS232 est ce que je pourrais trouver un câble RS232 de longeur 10 Mètre.
Re: CP341 Communication série
Posté : 02 mai 2018, 16:15
par djé
FahdAmeri a écrit : ↑10 avr. 2018, 11:59
Merci b1 mon ami j'ai résolu le problème sauf que je veux te consulter à propos le cable RS232 est ce que je pourrais trouver un câble RS232 de longeur 10 Mètre.
Bonjour,
Oui, tu peux le faire toi même.
Attention cependant à la longueur du câble suivant la vitesse de transmission que tu utilises pour ta liaison.
Ordre d'idée de longueur maximum d'un câble RS232 vs vitesse liaison :
Débit (bit/s)
..... Longueur (m)
...2 400
................ 60
...4 800
................ 30
...9 600
................ 15
..19 200
................ 7
..38 400
................ 3
..56 000
................ 2
Re: CP341 Communication série
Posté : 02 mai 2018, 18:28
par FahdAmeri
djé a écrit : ↑02 mai 2018, 16:15
FahdAmeri a écrit : ↑10 avr. 2018, 11:59
Merci b1 mon ami j'ai résolu le problème sauf que je veux te consulter à propos le cable RS232 est ce que je pourrais trouver un câble RS232 de longeur 10 Mètre.
Bonjour,
Oui, tu peux le faire toi même.
Attention cependant à la longueur du câble suivant la vitesse de transmission que tu utilises pour ta liaison.
Ordre d'idée de longueur maximum d'un câble RS232 vs vitesse liaison :
Débit (bit/s)
..... Longueur (m)
...2 400
................ 60
...4 800
................ 30
...9 600
................ 15
..19 200
................ 7
..38 400
................ 3
..56 000
................ 2
oui j'ai déjà construit un câble de longueur 50cm pour l'essai, je vous remercie énormément sur les infos