Page 2 sur 2

Re: Récupération d'étapes pour la création de grafcets sur panel view

Posté : 04 juin 2018, 15:51
par itasoft
slts,
je connais pas particulièrement le Panel View mais disons qu'il ya les tags internes et les tags externes liés à l'automate via une adresse absolue.
affiche la liste des tags pour voir ceux qui sont déjà liés à l’automate et faire pareil.
Exemple:
-dans l'automate créer une variable externe de type INT à l'adresse absolue (ex:%MW100) et la nommer ex: G7_filtration_externe
-dans l'automate copier la variable G7_filtration dans G7_filtration_externe
-dans le IHM créer une variable externe à l'adresse absolue %MW100 et la nommer G7_filtration_W100
--dans le IHM condition pour animer en vert l'etape 46 ex: G7_filtration_W100=46

Re: Récupération d'étapes pour la création de grafcets sur panel view

Posté : 04 juin 2018, 15:55
par jpratpsft
Salut,
J'étais en trai de te répondre quand j'ai eu la notification du nouveau message de @itasoft.
Du coup, même réponse, en fait, les tags internes te servent à reformater ta donnée par exemple pour afficher un nombre flottant ou récupérer un bit dans un mot...
La, tu crées to bit qui sera actif ou pas selon la valeur d'un mot.

Re: Récupération d'étapes pour la création de grafcets sur panel view

Posté : 06 juin 2018, 15:10
par Badlemon
Bonjour,

La solution que vous m'apportez nécessite de modifier le projet de l'automate en rajoutant des MOV entre G7_Filtration et G7_Filtration_externe c'est bien cela ?

Cordialement,