Re: [RESOLU] DEL OK rouge sur CompactLogix L27ERM

Posté : 19 mai 2016, 10:05
par polishglider
Bonjour

Généralement, une LED Rouge fixe sur un automate Allen Bradley signifie "Défaut Majeur" ... Ce qui pourrait correspondre à une erreur irrécupérable de l'UC. Cela peut être dû à une erreur dans le programme (mais dans ce cas l'automate est toujours accessible), un défaut matériel (bon là il y a des chances pour qu'on ne le voit plus), ou plus de programme dans l'UC ...

J'arrive un peu tard je sais (je viens de créer mon compte, j'arrive de l'ancien forum) ... mais c'était pour la petite précision.