Page 2 sur 2

Re: S7-1200 mot de passe projet

Posté : 26 nov. 2015, 13:19
par Mantysse
Disons que la on cherche juste a débloquer la CPU, pas besoin de récupérer le projet.
Donc la c'est retour configuration d'usine grâce a la MMC

Re: S7-1200 mot de passe projet

Posté : 26 nov. 2015, 17:06
par jpratpsft
Mantysse a écrit :Disons que la on cherche juste a débloquer la CPU, pas besoin de récupérer le projet.
Donc la c'est retour configuration d'usine grâce a la MMC
Merci Thomas, tu es mon gourou Siemens perso maintenant ;)

[Résolu] S7-1200 mot de passe projet

Posté : 02 déc. 2015, 10:25
par Mantysse
Résolu:
retour a la configuration d'usine grace a la MMC
1) allumer la CPU avec la MMC
2) l'éteindre
3) rallumer la CPU sans la MMC
4) utiliser la fonction "ré-initialisation aux paramètres d'usine" de TIAPORTAL
5) on a un automate tout beau tout neuf

Re: [Resolu] S7-1200 mot de passe projet

Posté : 02 déc. 2015, 10:38
par jpratpsft
Merci Toto pour le déblocage.
CB me dit que du coup, il ne te doit pas un coup, je te laisse voir ça avec lui ;)