Page 2 sur 4

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 17:00
par JC87
Bonjour,

Est ce que la pile dans la cartouche RAM est bonne ? Une pile totalement HS peut empêcher le transfert.

JC

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 17:08
par itasoft
@JC
c'est pas une pile mais une batterie, même si celle ci est déchargée , l'automate sous tension on peut transférer.

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 17:39
par dvd88
J ai changer celle du processeur et celle de la RAM.

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 17:43
par itasoft
slts,
je pense que c'est la RAM de la cartouche qui est HS, tu peux pas en mettre une autre pour voir ?

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 17:51
par JC87
En V5 la RAM est déclarée dans l'outil CONF et donc le binaire lui est affectée ce qui fait que la RAM doit être présenté et opérationnelle pour réaliser le transfert. Cela dit il semblerait bien que la cartouche soir morte. Il faudrait aller dans l'outil conf donc et voir si il ne serait pas possible de s'en passer. Des fois on prévoyais une RAM alors que le programme pouvait loger dans la cpu. Si c'est le cas une simple reconfiguration pourrait résoudre le problème.

JC

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 17:55
par itasoft
slts,
Des fois on prévoyais une RAM alors que le programme pouvait loger dans la cpu. Si c'est le cas une simple reconfiguration pourrait résoudre le problème.

oui c'est à essayer

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 18:22
par dvd88
J en aurais une autre lundi. J avais deja essayé de m en passer dans la conf mais impossible programme trop gros.
Merci de vos reponses . Je vous tiens au courant lundi

Re: Transfert tsx47400

Posté : 20 août 2018, 10:00
par dvd88
Nouveau processeur et nouvelle carte. Voyant memoire eteint voyant cpu au rouge.

Essai de transfert " erreur d initialisation de la liaison automate "

Re: Transfert tsx47400

Posté : 20 août 2018, 10:07
par Lyo69
Salut dvd88.

Il y a aussi un point à faire attention :

Le petit verrou plastique qui empêche l'insertion ou le retrait de la cartouche actionne un contact...
Si le verrou ne revient pas correctement à cause de la cartouche qui ne va pas vraiment au fond de son logement par exemple, le processeur reste dans l'état " bloqué ", de mémoire voyant "MEM" allumé fixe...

Cordialement

Re: Transfert tsx47400

Posté : 20 août 2018, 10:11
par dvd88
Le voyant MEM est bien eteint c est le voyant CPU qui est allumé rouge