Page 2 sur 2

Re: Communication API /ISB+/CORUS

Posté : 21 sept. 2018, 16:04
par BHB59
Problème résolu, ce n'était pas le code qui était en cause ,mais la vitesse réglée pour le RS232. Je suis passée de 9600 à 2400 et tout est rentré dans l'ordre.
Merci :D :D :D :D

Re: Communication API /ISB+/CORUS

Posté : 04 mars 2019, 12:39
par shahidnw99
Bonjour
Je suis nouveau sur ce forum.
veuillez transmettre la table d'adresses Modbus pour le module Corus.


Merci d'avance