Page 2 sur 3

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Posté : 20 août 2018, 19:47
par GG10
Bonsoir

vérifie la version de ta carte !!!!

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Posté : 21 août 2018, 10:19
par polux
Bonjour,
Quel type de CPU, combien de rack DP ?
Vous avez peut-être dépassé les limites de la CPU ...

Autre pistes :
Vous utiliser probablement les embases de débrochage à chaud
Avez vous utiliser une réserve existante ou ajouter une embase ?
Si vous remplacer le module FM par la nouvelle carte, ça passe ?
Le 24V, quel tension avez-vous réellement au borne d'alimentation des cartes du rack déportés ?

Cordialement,
Polux.

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Posté : 22 août 2018, 08:47
par Lorent2
polux a écrit : 21 août 2018, 10:19 Bonjour,
Quel type de CPU, combien de rack DP ?
Vous avez peut-être dépassé les limites de la CPU ...

Autre pistes :
Vous utiliser probablement les embases de débrochage à chaud
Avez vous utiliser une réserve existante ou ajouter une embase ?
Si vous remplacer le module FM par la nouvelle carte, ça passe ?
Le 24V, quel tension avez-vous réellement au borne d'alimentation des cartes du rack déportés ?

Cordialement,
Polux.
- CPU 315-2DP
-1 rack déporté (moins de 8 cartes sur chaque, aussi bien sur le maitre que sur le déporté)
- Embase classique, pas d'embrochage à chaud.
- Tension 27v, machine à l'arrêt

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Posté : 22 août 2018, 08:50
par Lorent2
Bon finalement le problème n'était pas sur le rack mais comme bien souvent il était "entre la chaise et la console de programmation" :lol:

Lorsque j'ai fait ma config, j'ai bêtement pris la bonne carte mais issue du catalogue direct ; pas celle issue du menu pour station déportée (via Profibus DP, ET200M, IM153-1, SM300, AI, ...).

Ça fout un sacré merdier alors que la référence est la bonne !

Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Posté : 23 août 2018, 08:42
par polux
Bonjour,
J'y ai pensé un moment, mais il me semblait que c'était interdit dans HW-Config.
Bon le soucis est réglé, c'est le principale.

A+
Polux.

Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Posté : 23 août 2018, 11:57
par Lorent2
polux a écrit : 23 août 2018, 08:42 Bonjour,
J'y ai pensé un moment, mais il me semblait que c'était interdit dans HW-Config.
Bon le soucis est réglé, c'est le principale.

A+
Polux.
Ça le gène ni dans le config, ni dans la compil'.

Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Posté : 05 sept. 2018, 10:05
par Béryl
Ah, méat coule pas... c'est une ET200S et non M que j'ai dans les machines :oops:

Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Posté : 05 sept. 2018, 11:31
par Lorent2
Béryl a écrit : 05 sept. 2018, 10:05 Ah, méat coule pas... c'est une ET200S et non M que j'ai dans les machines :oops:
Bah ui !

un ET200M se monte sur un rail spécifique, et le maxi c'est 8 modules. Le S lui est limité par la longueur du rail DIN, il me semble.

Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Posté : 05 sept. 2018, 18:14
par josé
:o
Le S lui est limité par la longueur du rail DIN, il me semble.
https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=true

Voir page Page 45 :

Le nombre de modules enfichables dépend du module d'interface utilisé.

● 12 modules max. pour :
– IM151-1 BASIC
– IM151-1 COMPACT

● 63 modules max. pour :
– IM151-1 STANDARD
– IM151-1 FO STANDARD
– IM151-1 HIGH FEATURE
– IM151-3 PN
– IM151-3 PN FO
– IM151-3 PN HIGH FEATURE

La longueur de bus maxi paramétrable de l'ET 200S est de 2 m.

Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Posté : 05 sept. 2018, 18:32
par Lorent2
josé a écrit : 05 sept. 2018, 18:14 :o
Le S lui est limité par la longueur du rail DIN, il me semble.
https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=true

Voir page Page 45 :

Le nombre de modules enfichables dépend du module d'interface utilisé.

● 12 modules max. pour :
– IM151-1 BASIC
– IM151-1 COMPACT

● 63 modules max. pour :
– IM151-1 STANDARD
– IM151-1 FO STANDARD
– IM151-1 HIGH FEATURE
– IM151-3 PN
– IM151-3 PN FO
– IM151-3 PN HIGH FEATURE

La longueur de bus maxi paramétrable de l'ET 200S est de 2 m
.
Soit la longueur d'une barre DIN :D