Page 2 sur 3
Re: Ajout de carte qui plante un ET200M
Posté : 20 août 2018, 19:47
par GG10
Bonsoir
vérifie la version de ta carte !!!!
Re: Ajout de carte qui plante un ET200M
Posté : 21 août 2018, 10:19
par polux
Bonjour,
Quel type de CPU, combien de rack DP ?
Vous avez peut-être dépassé les limites de la CPU ...
Autre pistes :
Vous utiliser probablement les embases de débrochage à chaud
Avez vous utiliser une réserve existante ou ajouter une embase ?
Si vous remplacer le module FM par la nouvelle carte, ça passe ?
Le 24V, quel tension avez-vous réellement au borne d'alimentation des cartes du rack déportés ?
Cordialement,
Polux.
Re: Ajout de carte qui plante un ET200M
Posté : 22 août 2018, 08:47
par Lorent2
polux a écrit : ↑21 août 2018, 10:19
Bonjour,
Quel type de CPU, combien de rack DP ?
Vous avez peut-être dépassé les limites de la CPU ...
Autre pistes :
Vous utiliser probablement les embases de débrochage à chaud
Avez vous utiliser une réserve existante ou ajouter une embase ?
Si vous remplacer le module FM par la nouvelle carte, ça passe ?
Le 24V, quel tension avez-vous réellement au borne d'alimentation des cartes du rack déportés ?
Cordialement,
Polux.
- CPU 315-2DP
-1 rack déporté (moins de 8 cartes sur chaque, aussi bien sur le maitre que sur le déporté)
- Embase classique, pas d'embrochage à chaud.
- Tension 27v, machine à l'arrêt
Re: Ajout de carte qui plante un ET200M
Posté : 22 août 2018, 08:50
par Lorent2
Bon finalement le problème n'était pas sur le rack mais comme bien souvent il était "entre la chaise et la console de programmation"
Lorsque j'ai fait ma config, j'ai bêtement pris la bonne carte mais issue du catalogue direct ; pas celle issue du menu pour station déportée (via Profibus DP, ET200M, IM153-1, SM300, AI, ...).
Ça fout un sacré merdier alors que la référence est la bonne !
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Posté : 23 août 2018, 08:42
par polux
Bonjour,
J'y ai pensé un moment, mais il me semblait que c'était interdit dans HW-Config.
Bon le soucis est réglé, c'est le principale.
A+
Polux.
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Posté : 23 août 2018, 11:57
par Lorent2
polux a écrit : ↑23 août 2018, 08:42
Bonjour,
J'y ai pensé un moment, mais il me semblait que c'était interdit dans HW-Config.
Bon le soucis est réglé, c'est le principale.
A+
Polux.
Ça le gène ni dans le config, ni dans la compil'.
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Posté : 05 sept. 2018, 10:05
par Béryl
Ah, méat coule pas... c'est une ET200S et non M que j'ai dans les machines
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Posté : 05 sept. 2018, 11:31
par Lorent2
Béryl a écrit : ↑05 sept. 2018, 10:05
Ah, méat coule pas... c'est une ET200S et non M que j'ai dans les machines
Bah ui !
un ET200M se monte sur un rail spécifique, et le maxi c'est 8 modules. Le S lui est limité par la longueur du rail DIN, il me semble.
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Posté : 05 sept. 2018, 18:14
par josé
Le S lui est limité par la longueur du rail DIN, il me semble.
https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=true
Voir page Page 45 :
Le nombre de modules enfichables dépend du module d'interface utilisé.
● 12 modules max. pour :
– IM151-1 BASIC
– IM151-1 COMPACT
● 63 modules max. pour :
– IM151-1 STANDARD
– IM151-1 FO STANDARD
– IM151-1 HIGH FEATURE
– IM151-3 PN
– IM151-3 PN FO
– IM151-3 PN HIGH FEATURE
La longueur de bus maxi paramétrable de l'ET 200S est de 2 m.
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Posté : 05 sept. 2018, 18:32
par Lorent2
josé a écrit : ↑05 sept. 2018, 18:14
Le S lui est limité par la longueur du rail DIN, il me semble.
https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=true
Voir page Page 45 :
Le nombre de modules enfichables dépend du module d'interface utilisé.
● 12 modules max. pour :
– IM151-1 BASIC
– IM151-1 COMPACT
● 63 modules max. pour :
– IM151-1 STANDARD
– IM151-1 FO STANDARD
– IM151-1 HIGH FEATURE
– IM151-3 PN
– IM151-3 PN FO
– IM151-3 PN HIGH FEATURE
La longueur de bus maxi paramétrable de l'ET 200S est de 2 m.
Soit la longueur d'une barre DIN