Re: Gestion chauffage entreprise

Posté : 12 oct. 2018, 18:33
par djé
D'autant plus que si ça cause déjà ModBus ca ne me paraît pas judicieux de basculer sur un autre protocole.

Re: Gestion chauffage entreprise

Posté : 15 oct. 2018, 08:45
par ProfnovA
Si tu veux utiliser tes fils de cuivre et donner un coup de jeune à ton installation, tu peux utiliser un modem VDSL qui transporte de l'ethernet sur tes 2 fils (testé en ville sur de la LS sur des distance >à 2 km). Après, le débit s'écroule mais ça reste exploitable et c'est super sympa de pouvoir connecter sa console n'impporte ou.

https://www.reichelt.com/fr/fr/mini-mod ... D_BwE&&r=1

Re: Gestion chauffage entreprise

Posté : 15 oct. 2018, 11:33
par xllaca
D'accord, je vous remercie de votre aide ! Je reviendrais vers vous si j'ai d'autre question !

Re: Gestion chauffage entreprise

Posté : 23 oct. 2018, 23:20
par sinced
JC87 a écrit : 12 oct. 2018, 11:04 Bonjour,

le M340 peut faire l'affaire en effet, notamment si les chauffages sont piloté en TOR. Par contre les chauffages modernes sont la plupart du temps communicant mais pas avec des protocoles industriels tels que ceux qu'on utilise habituellement. En bâtiments on trouve du KNX, BACnet, LonWorks etc. et tu ne saura pas communiquer avec ces machins sauf a utiliser soit des automates dédiés bâtiments. Schneider a une gamme de contrôleur de ce genre mais je ne les connait pas. Après une autre solution est d'utiliser une supervision sur PC disposant des protocoles sus nommés et tout se ferai alors en réseau Ethernet (fibre ou cuivre peu importe) sans automates. Tout ça s’étudie en fonction des chauffages présents et à venir sur le site.

JC
Schneider dispose de l'offre XENTA pour la gestion du chauffage / clim.
A mon avis, y a des blocs fonctions tous prêts pour les applis GTB dans les XENTA.

Re: Gestion chauffage entreprise

Posté : 23 oct. 2018, 23:22
par sinced
xllaca a écrit : 12 oct. 2018, 14:55 Bonjour,
Merci pour vos réponses, ça m'aide beaucoup dans ma décision finale !

Eh bien, le fait est qu'ils sont déjà gérés par un automate et une IHM Magelis qui s'ajoute avec ça, on va changer l'ancien automate par le M340 (Je pense qu'on choisira celui ci). Avec cet automate est-il possible de générer des enregistrements de températures ?

Après reflexion je pense partir sur le protocole de communication profibus mais il me semble que je ne pourrais pas le connecter au réseau ethernet, je me trompe ?
Profibus n'utilise c'est le RS 485.
Si tu es en Schneider, il va être beaucoup plus simple de bosser sur du Modbus TCP IP ou du Modbus Série.

Re: Gestion chauffage entreprise

Posté : 25 oct. 2018, 09:45
par xllaca
Les Xenta sont des automates spécialement fait pour ça ? Ils serait alors plus judicieux de prendre un Xenta plutôt que le M340 ?

Avec les Xenta est-il possible de gérer l'éclairage également ?

Re: Gestion chauffage entreprise

Posté : 25 oct. 2018, 18:14
par fish

Re: Gestion chauffage entreprise

Posté : 26 oct. 2018, 00:03
par sinced
xllaca a écrit : 25 oct. 2018, 09:45 Les Xenta sont des automates spécialement fait pour ça ? Ils serait alors plus judicieux de prendre un Xenta plutôt que le M340 ?

Avec les Xenta est-il possible de gérer l'éclairage également ?
Tout dépend de ce que tu veux faire.
L'offre Xenta tu vas le voir est adaptées pour les applications Clim/Chauffage.
Le M340 a déjà été utilisé plusieurs fois pour de la GTC et/ou GTB sans que les gens ne se plaignent forcément.
A toi de définir l'architecture qui cadre le mieux. Je n'ai pas de synoptique de ton installation ni le type d'E/S que tu gères. Je partage juste un peu ce que je sais des offres Schneider.

Re: Gestion chauffage entreprise

Posté : 26 oct. 2018, 10:35
par xllaca
sinced a écrit : 26 oct. 2018, 00:03
Tout dépend de ce que tu veux faire.
L'offre Xenta tu vas le voir est adaptées pour les applications Clim/Chauffage.
Le M340 a déjà été utilisé plusieurs fois pour de la GTC et/ou GTB sans que les gens ne se plaignent forcément.
A toi de définir l'architecture qui cadre le mieux. Je n'ai pas de synoptique de ton installation ni le type d'E/S que tu gères. Je partage juste un peu ce que je sais des offres Schneider.
D'accord oui je vois.
Je pars plus sur de la GTC.
En tout cas merci d'avoir prit le temps de me répondre !

Re: Gestion chauffage entreprise

Posté : 31 oct. 2018, 15:01
par xllaca
Bonjour,

Aujourd'hui j'ai une question qui m'est venue en tête après une entrevue avec un fournisseur de matériel pour l'automatisme. Le fournisseur m'a demandé de lui donner un nombre d'E/S nécessaire qui me conviendrait sur l'automate. Sur le moment ça me paraissait limpide mais en fait en y réfléchissant, je ne sais pas vraiment le déterminer ! Dans mon cas le nombre d'entrée dont j'ai besoin correspond t-il au nombre de chauffage dont je dois faire le gestion, 164 chauffages dans l'usine donc 164 entrées minimum ?

Merci de votre aide.