IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données [RÉSOLU]

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données

Message par sinced »

J'ai fait un effacement général de la cpu. Les terminaisons de ligne sont activées. Je sèche.....
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données

Message par djé »

Salut,

C'est une mise en service?
Quel est la config matérielle exacte?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données

Message par Mantysse »

Hello,

A tout hasard, as tu vérifié les versions de GSD avec les versions de firmware?
En ce moment, c'est un peu pénible avec Siemens les histoires de version de soft/firmware/fichier de config

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données

Message par sinced »

Finalement le problème est résolu. Un souci de firmware il fallait prendre exactement la référence qui correspond à la tête de l'îlot.
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données

Message par Mantysse »

sinced a écrit : 28 nov. 2018, 07:48 Finalement le problème est résolu. Un souci de firmware il fallait prendre exactement la référence qui correspond à la tête de l'îlot.
Un classique avec Siemens en ce moment.
Entre
le firmware que le distributeur a sur étagère
Le firmware disponible sur le site Siemens
Les versions de GSD/GSDML dans l'IDE ou sur le site web
Les versions de firmware présent dans l'IDE

c'est à s'arracher les veuchs!
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données [RÉSOLU]

Message par sinced »

Tout à fait.
ça se corse encore plus quand il faut intégrer des matériels de différents constructeurs. Mais bon j'ai appris la leçon à mes dépens.
Répondre