Page 2 sur 2
Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données
Posté : 12 nov. 2018, 13:45
par sinced
J'ai fait un effacement général de la cpu. Les terminaisons de ligne sont activées. Je sèche.....
Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données
Posté : 12 nov. 2018, 15:00
par djé
Salut,
C'est une mise en service?
Quel est la config matérielle exacte?
Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données
Posté : 12 nov. 2018, 15:15
par Mantysse
Hello,
A tout hasard, as tu vérifié les versions de GSD avec les versions de firmware?
En ce moment, c'est un peu pénible avec Siemens les histoires de version de soft/firmware/fichier de config
A+
Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données
Posté : 28 nov. 2018, 07:48
par sinced
Finalement le problème est résolu. Un souci de firmware il fallait prendre exactement la référence qui correspond à la tête de l'îlot.
Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données
Posté : 28 nov. 2018, 08:32
par Mantysse
sinced a écrit : ↑28 nov. 2018, 07:48
Finalement le problème est résolu. Un souci de firmware il fallait prendre exactement la référence qui correspond à la tête de l'îlot.
Un classique avec Siemens en ce moment.
Entre
le firmware que le distributeur a sur étagère
Le firmware disponible sur le site Siemens
Les versions de GSD/GSDML dans l'IDE ou sur le site web
Les versions de firmware présent dans l'IDE
c'est à s'arracher les veuchs!
Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données [RÉSOLU]
Posté : 28 nov. 2018, 11:05
par sinced
Tout à fait.
ça se corse encore plus quand il faut intégrer des matériels de différents constructeurs. Mais bon j'ai appris la leçon à mes dépens.