Emission données sur réseau par coupleur CP

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 233
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: Emission données sur réseau par coupleur CP

Message par Damall »

GG10 a écrit : 29 déc. 2018, 11:00 Bonjour,

personnellement je ferai plutôt 10 put dans l'automate principal, un put vers chaque automate, ce qui fait une seul modification,
pour programmer un put il faut créer une liaison dans le hW config et charger la configuration dans l'automate d'où un arrêt de CPU.
Salut,

je ne suis pas pour cette solution, j'aurai tendance à faire ce que propose Dehell, c'est à dire que c'est l'automate qui a besoin des informations qui va les chercher.
Dans mes programmes automates, j'utilise quasiment que des GET. Je n'utilise le PUT que pour des envois d'informations sur un évènement bien précis.

Mais chacun est libre de faire comme il veux.
divxera
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 22
Enregistré le : 27 déc. 2018, 23:51
Localisation : Vendée

Re: Emission données sur réseau par coupleur CP

Message par divxera »

Bonsoir Damall,
J'aurai aimé moi aussi mais techniquement pas possible pour cause de matériel. Les 10 autres machines qui a besoin de l'info sont équipé principalement de CPU314 avec coupleur CP343-1 Lean (uniquement serveur).
Merci.
Répondre