Re: Communication Modbus TCP IP Siemens S7-1500
Posté : 21 févr. 2019, 20:44
par sinced
Bon, la messe est dite.
Je confirme les elements suivants :
1. Il faut obligatoirement un numero ID different pour chaque instance;
2. Le probleme d'adresse IP aboutit a la meme erreur de communication 16#80C4 (donc si vous avez cette erreur pensez aux adresses).
Re: Communication Modbus TCP IP Siemens S7-1500
Posté : 04 mars 2020, 15:00
par LaminageAfroid
Tu utilise une carte de com sur ton S71500 pour pouvoir dialoguer en Modbus TCP ?
Ou la CPU suffis ?
Car si il faut achter une CM pour discuter en modbus TCP,
autant acheter une passerelle type AnyBus AB9007 qui se chargera de faire les requêtes modbus afin de recupéré les infos dans ton PLC
Re: Communication Modbus TCP IP Siemens S7-1500
Posté : 06 mars 2020, 10:53
par sinced
LaminageAfroid a écrit : ↑04 mars 2020, 15:00
Tu utilise une carte de com sur ton S71500 pour pouvoir dialoguer en Modbus TCP ?
Ou la CPU suffis ?
Car si il faut achter une CM pour discuter en modbus TCP,
autant acheter une passerelle type AnyBus AB9007 qui se chargera de faire les requêtes modbus afin de recupéré les infos dans ton PLC
Le port de la CPU suffit pour communiquer a la fois en PROFINET comme en MODBUS TCP IP.
Les passerelles je n'aime pas trop, il faut trouver moyen de sauvegarder les configurations.