Page 2 sur 3

Re: programmation d une table rotative à indexer TC 220T

Posté : 22 mai 2019, 11:27
par philou77
Salut !

Ce sont de jolies images, et ?

Re: programmation d une table rotative à indexer TC 220T

Posté : 22 mai 2019, 11:32
par Funktionsbaustein
je lai charge .puis j ai fait tourner le moteur.
sauf que au bout dun moment le moteur s est arrete a une position(pas voulu).
et je ne sais pas comment faire pour le faire tourner a nouveau.

Re: programmation d une table rotative à indexer TC 220T

Posté : 22 mai 2019, 11:40
par philou77
Si le moteur s'arrête, c'est que la commande retombe.

Cherche ce qui cause l'arrêt du moteur (il n'y a que 3 conditions qui reset la commande du moteur,ça devrait pas être difficile) !

de plus, ce que tu as fait n'est pas un grafcet mais bon, si cela te va, pourquoi pas...

Re: programmation d une table rotative à indexer TC 220T

Posté : 22 mai 2019, 12:00
par ProfnovA
Tu dois inhiber ton fin de course de position au démarrage sinon celui-ci va mettre ta commande à 0.

Re: programmation d une table rotative à indexer TC 220T

Posté : 22 mai 2019, 12:00
par Funktionsbaustein
philou77 a écrit : 22 mai 2019, 11:40
de plus, ce que tu as fait n'est pas un grafcet mais bon, si cela te va, pourquoi pas...
je ne maitrise pas bien le grafcet. (est ce possible d avoir un bout de code de ta part. ne serait ce que por mieux comprendre ce dont tu m as propose plus haut. )

Re: programmation d une table rotative à indexer TC 220T

Posté : 22 mai 2019, 12:08
par Funktionsbaustein
ProfnovA a écrit : 22 mai 2019, 12:00 Tu dois inhiber ton fin de course de position au démarrage sinon celui-ci va mettre ta commande à 0.
effectivement. cest la raison pour laquelle je lai fait en tant que signal montant.
a chaque fois que la fin de course donne un signal montant , la commande de moteur va a 0. et les postes de travail s activent. lorsque les postes reviennent en position, alors la commande de moteur va a 1. et le moteur tourne.

Re: programmation d une table rotative à indexer TC 220T

Posté : 22 mai 2019, 12:32
par philou77
Quand tu dit, mon moteur s'arrêt en position non voulue !

Ca veut dire quoi exactement ? :
ou s'arrête t-il ? n'importe où, n'importe quand ?

en début de rotation, en fin de rotation, en cours de rotation ?
n'aurais-tu pas une impulsion indésirable sur ton détecteur de position ?

Re: programmation d une table rotative à indexer TC 220T

Posté : 22 mai 2019, 13:32
par Funktionsbaustein
philou77 a écrit : 22 mai 2019, 12:32 Quand tu dit, mon moteur s'arrêt en position non voulue !

Ca veut dire quoi exactement ? :
ou s'arrête t-il ? n'importe où, n'importe quand ?

en début de rotation, en fin de rotation, en cours de rotation ?
n'aurais-tu pas une impulsion indésirable sur ton détecteur de position ?
Bon j ai 12 postes , cela veut dire que le plteau tournant fait une rotation de 30 degre.
alors quand jai charge le programme, le moteur tournait et faisait a chaque fois les 30 degre. sauf qu au bout d un moment, il s est subitement arrete, et la position du plateau a 15 degre. j ai essaye de relancer le progamme : mais rien ne se passe. le detecteur de position est OFF.
philou77 a écrit : 22 mai 2019, 12:32 n'aurais-tu pas une impulsion indésirable sur ton détecteur de position ?
quand t entends tu par la?

Re: programmation d une table rotative à indexer TC 220T

Posté : 22 mai 2019, 14:03
par philou77
impulsion indésirable = un front qui arrive par exemple si le détecteur est mal réglé.

mais bon, avec 15° d'angle, j'y crois pas.

ton moteur a pas disjoncté ?

en visu dynamique, ton segment de la mémoire départ moteur est comment ?

Re: programmation d une table rotative à indexer TC 220T

Posté : 22 mai 2019, 14:19
par Funktionsbaustein
philou77 a écrit : 22 mai 2019, 14:03 impulsion indésirable = un front qui arrive par exemple si le détecteur est mal réglé.

mais bon, avec 15° d'angle, j'y crois pas.

ton moteur a pas disjoncté ?

en visu dynamique, ton segment de la mémoire départ moteur est comment ?
non le moteur n a pas disjoncte.
philou77 a écrit : 22 mai 2019, 14:03
en visu dynamique, ton segment de la mémoire départ moteur est comment ?
la je suis vraiment perdu (en passant je ne suis qun etudiant, et j ai debute en PLC il ya 6 mois).
pourrais tu m expliquer ce que c est ou bien me dire ou je pourrais lire ?
merci d avance