Re: Réinitialisation de tempo - SoMachine Basic

Posté : 22 mai 2019, 10:46
par Elkilleros
Problème résolu, en fait c'était juste un problème de front montant, apparemment contrairement à unity pro, sur soMachine on ne peut pas trigger de tempo sur le front montant d'un bit étape.

Merci pour l'aide.

Re: Réinitialisation de tempo - SoMachine Basic

Posté : 22 mai 2019, 10:51
par itasoft
_1234.JPG
------------cliquer dessus --------------
exemple:
sur la condition %TM1.V>=10 passer à l'étape 2