Page 2 sur 2
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Posté : 12 juin 2019, 19:13
par Dhalsim
Je ne comprends pas ta question.. Tu veux dire Microsoft Edge ?
J'ai essayé Internet Explorer et Chrome uniquement, sur un PC Windows 7
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Posté : 12 juin 2019, 19:56
par itasoft
slts
Erreur de ma part, j'avais pas compris que (IE, Chrome) voulais dire IE et Chrome
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Posté : 12 juin 2019, 20:04
par Bruce33
Je vous propose une autre manip' :
- mettre le commutateur sur BOOTP
- lancer la logiciel IPAssign de Phoenix Contact (il ne semble plus disponible sur leur site, alors on peut le trouver là :
IPAssign v1.1.3)
- mettre le STB sous tension... il devrait apparaître dans IPAssign.
La procédure est décrite là en images :
http://automatuto.com/chapitre-3-connec ... -ilot-stb/
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Posté : 12 juin 2019, 21:07
par Dhalsim
Super, merci pour le tuto. J'essaierai demain.
J'espère juste que la page Web n'est pas accessible uniquement via un PC sous XP ; j'ai rencontré ce souci le jour où j'ai paramétré une passerelle ETZ 410.
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Posté : 13 juin 2019, 18:45
par Dhalsim
Bonjour,
L'affectation de l'IP avec le soft de Phoenix Contact a fonctionné. Mon STB est donc temporairement fonctionnel tant que ne coupe pas l'alimentation.
En revanche la version de flash présent sur mon PC m'empêche d'accéder à la page Web et de renseigner une IP fixe. Je dois essayer avec une autre version de flash mais j'ignore laquelle. J'ai essayé avec 2 PC en windows 10 et 7
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Posté : 13 juin 2019, 21:00
par Bruce33
Dhalsim a écrit : ↑13 juin 2019, 18:45
la version de flash présent sur mon PC m'empêche d'accéder à la page Web
Non, ce n'est pas flash, c'est java qui pose problème.
Ce sujet est abordé sur le même site indiqué précédemment :
http://automatuto.com/advantys-stb-compatibilite-java/
Ici on trouve un autre sujet toujours actif sur un problème similaire :
Configuration passerelle TSXETZ 410
Mais par expérience, il y a moins de problèmes avec les STB qu'avec les TSXETZ.
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Posté : 19 juin 2019, 05:11
par Dhalsim
Ok merci pour ton lien.
Petit retour sur mon problème après la connexion avec Advantys effectuée :
En fait j'ai créé un nouveau projet vierge, j'ai paramétré la partie TCP/IP et j'ai fait Connexion, Transfert ilot-->PC et là hop j'ai pu récupérer mes données avec la config matérielle.
En revanche, en créant en amont la config matérielle dans le nouveau projet (module NIP2212 + toutes ses cartes E/S) il n'est pas possible de me connecter... J'ignore pourquoi car au final les 2 config matérielles sont identiques..
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Posté : 19 juin 2019, 13:37
par Bruce33
Dhalsim a écrit : ↑19 juin 2019, 05:11
J'ignore pourquoi car au final les 2 config matérielles sont identiques..
Dans le logiciel de configuration Advantys, il y a plusieurs versions de carte STBNIP2212 (V1.xx, V2.xx et V3.xx), la différence se situe peut-être là.
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Posté : 02 juil. 2019, 05:11
par Dhalsim
Justement, j'ai fait attention à ça quand j'ai créé ma config. J'ai bien stipulé v2.xx étant donné l'inscription v2.73 sur le module.