Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 24 juin 2019, 20:17
par philou77
Je note les 37 ans de carrière !
Merci Antoine pour la précision !
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 24 juin 2019, 23:10
par Bruce33
itasoft a écrit : ↑24 juin 2019, 20:10
les fronts ne marchent pas sur les bobines SET
J'apporte une nuance car les fronts
peuvent fonctionner malgré les bobines SET ou RESET, du moment que la variable est mise à jour à chaque cycle.
Les variables %M sont de type EBOOL, c'est-à-dire qu'elles mémorisent 3 informations (sur un octet) : la dernière valeur écrite, la valeur précédente et le forçage.
Pour évaluer le front, le contact -|P|- ou -|N|- va regarder la valeur en cours et la valeur précédente.
Si %M1 vaut 0 et qu'on fait un SET de la variable %M1, le contact -|P|- détecte le front montant... Et tant qu'on n'écrit plus dans %M1, la valeur en cours est 1 et la valeur précédente est 0 et le front reste actif !
Modifier la valeur de %M1 depuis une table d'animation (ou par un afficheur, une supervision, etc.) peut aussi avoir un effet pervers sur la gestion de fronts car la valeur précédente n'est pas correctement rafraîchie...
Cette règle est vraie avec PL7 Pro, mais avec Unity Pro (ou EcoStruxure Control Expert) c'est moins évident et il existe une option dans le projet qui peut modifier la gestion des fronts.
Utiliser une variable intermédiaire, mise à jour à chaque cycle, est donc la méthode la plus sûre pour tester un front.
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 24 juin 2019, 23:41
par itasoft
slts,
oui il faut copier la bobine SET dans bobine directe et faire le front la dessus,
disons que c'est ce que je fais , pas souvent car je n'utilise jamais de bobine SET
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 03 juil. 2019, 17:25
par jeanluc69
Oui cela marche avec ce modèle !
Merci beaucoup
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 28 janv. 2020, 11:33
par Bran
Bonjour,
Pour info shcneider a sorti un patch pour le problème d'unitelway.
(moi aussi j'ai été bien embêté avec ça)
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA368372/
Cordialement.
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 28 janv. 2020, 14:49
par itasoft
itasoft a écrit : ↑24 juin 2019, 23:41
slts,
oui il faut copier la bobine SET dans bobine directe et faire le front la dessus,
disons que c'est ce que je fais , pas souvent car je n'utilise jamais de bobine SET
------------------
à ce sujet je vais relancer une polémique histoire de mettre un peu d’ambiance ,
je dis que un bon automaticien n'utilise jamais de bobines SET / RESET mais toujours des équations booléennes avec des bobines directes,
start départ, LOL
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 28 janv. 2020, 15:15
par Ptitgeant
Salutation,
Pour rajouter une couche je dirais qu'un bon automaticien n'écris une sortie qu'une et une seule fois. Mais bon, moi je ne suis pas un bon! ^^
Sinon écrire lebit:=lebit; après chaque utilisation de front résous bien des soucis de front.
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 28 janv. 2020, 17:43
par josé
bonsoir
Ptitgeant a ecrit :
un bon automaticien n'écris une sortie qu'une et une seule fois
Je suis un très, très, très, mauvais automaticien
Je pense encore en sens de lecture programme
et un auto-maintiens "coûte" moins de place mémoire qu'un set/reset