Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Posté : 28 août 2019, 08:55
par Lorent2
La gateway se comporte-t-elle comme un maitre DP ? Car sinon pas de maitre sur l'un des réseaux.

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Posté : 29 août 2019, 14:03
par Priigame
Je revenais à ce sujet :D Oui en effet la gateway est considéré comme Maître, du coup obliger d'utiliser le coupleur DP/DP.
Un Maître sur chaque réseau profibus du coupleur. Je vais encore tenter de contacter Siemens cette semaine, histoire d'avoir encore d'autre idée à tester par la suite.

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Posté : 29 août 2019, 14:21
par Lorent2
Et niveau E/S "virtuelles" ça communique ou rien ?

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Posté : 29 août 2019, 16:15
par Priigame
E/S Virtuelles c'est à dire ? :?

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Posté : 29 août 2019, 16:47
par Lorent2
Les E/S virtuelles c’est les échanges réalisés par le coupleur DP/DP.
La sortie d’un maître devient l’entrée de l’autre suivant la config faite.

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Posté : 29 août 2019, 16:54
par sinced
Une CPU 315-2DP peut etre maitre ou esclave sur le reseau Profibus DP.
je propose de virer le coupleur et d'utiliser la CPU 315-2DP comme maitre sur le reseau et de tester.
Image

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Posté : 30 août 2019, 08:15
par Priigame
Alors du coup, côté E/S virtuelles, je pense qu'on as aucune communication. Mais la configuration de ces E/S est correct des deux côtés .
J'essaierai en enlevant le coupleur, mais du coup je pense qu'on aura un petit conflit, vu que la gateway est aussi un maître DP.

On aura:

Gateway (maître) >--------< CPU 315-2DP (maître)

Dans tout les cas je tenterai quand même :D

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Posté : 30 août 2019, 08:22
par Lorent2
Priigame a écrit : 30 août 2019, 08:15 Alors du coup, côté E/S virtuelles, je pense qu'on as aucune communication. Mais la configuration de ces E/S est correct des deux côtés .
J'essaierai en enlevant le coupleur, mais du coup je pense qu'on aura un petit conflit, vu que la gateway est aussi un maître DP.

On aura:

Gateway (maître) >--------< CPU 315-2DP (maître)

Dans tout les cas je tenterai quand même :D
Il faut mettre la CPU dans le HW-Config en tant qu'esclave DP.

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Posté : 30 août 2019, 08:46
par Priigame
Si je met la CPU 315-2DP en esclave, le client ne pourra plus piloter notre installation logiquement :?
Personnellement je pense que le coupleur est essentiel, c'est mon premier PC box avec une communication client qui nécessite donc la gateway .. avec une CPU physique ça aurait été beaucoup plus simple.

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Posté : 30 août 2019, 08:51
par Lorent2
T'as des photos de la config (hard & soft) ; T'as raccordé comment les alims ?