Page 2 sur 2
Re: Migration avec Fipway
Posté : 01 nov. 2019, 20:11
par itasoft
fish a écrit : ↑01 nov. 2019, 20:03
Salut,
Je rejoins Philou77, il faut migrer en gardant un Prémium passerelle Ethernet-Fipway, et le basculer en dernier.
J'ai déjà eu à chercher une passerelle Fipway-Ethernet, jamais trouvé.
-----------------
si tu garde un Premium je vois pas l’intérêt de faire un revamping
(sans parler qu'il faut lui ajouter un coupleur Ethernet)
Re: Migration avec Fipway
Posté : 02 nov. 2019, 12:22
par sinced
Cedric39 a écrit : ↑01 nov. 2019, 15:19
Idée : migrer vers une seule CPU 580 et des rack la ou tu as les autres CPU. Ca fait un seul programme a gérer et plus de com par la suite. Oui ca fait mettre tout ses œuf dans le même panier, mais si la com est indispensable au fonctionnement ca reviens au même.
Une seule CPU c'est pas possible. Il y a 4 automates si tu mets tout sur une CPU quand tu as installe les nouvelles entrees / sorties sur la premiere station a revamper comment la nouvelle CPU M580 fait pour communiquer avec le reste des CPUs Premium ?
L'objectif est d'eviter un arret total.
Actuellement pour chaque station ils ont 2 automates Premium (avec le meme programme) et des cables en Y (une redondance maison). Si on met un seul M580 pour gerer tout et on commence par une station a migrer comment le M580 fait pour communiquer avec les autres stations non migrees ?
Re: Migration avec Fipway
Posté : 02 nov. 2019, 12:25
par sinced
itasoft a écrit : ↑01 nov. 2019, 20:11
fish a écrit : ↑01 nov. 2019, 20:03
Salut,
Je rejoins Philou77, il faut migrer en gardant un Prémium passerelle Ethernet-Fipway, et le basculer en dernier.
J'ai déjà eu à chercher une passerelle Fipway-Ethernet, jamais trouvé.
-----------------
si tu garde un Premium je vois pas l’intérêt de faire un revamping
(sans parler qu'il faut lui ajouter un coupleur Ethernet)
Il veut dire qu'il prend un premium qui est sur les 2 reseaux Fipway + Ethernet (Modbus TCP) et en fait ce premium fait passerelle et sera demantele a la fin quand toutes les autres stations auront ete migrees.
Cette solution est identique a prendre un Magelis (meme neuf, il n y a pas de probleme de budget materiel) et a le transformer en passerelle et ensuite quand tout est migre le demanteler. En gros il faut se fabriquer une passerelle.
Re: Migration avec Fipway
Posté : 02 nov. 2019, 15:57
par itasoft
OK,
En gros ça veut dire que les 4 Premium sont maintenus, transformés en passerelles après y avoir ajouté un coupleur Ethernet puis à la fin du Revamping on les enlèves. Ceci dit, l’opération de libère pas la place pour y mettre les M340
Re: Migration avec Fipway
Posté : 02 nov. 2019, 16:12
par sinced
itasoft a écrit : ↑02 nov. 2019, 15:57
OK,
En gros ça veut dire que les 4 Premium sont maintenus, transformés en passerelles après y avoir ajouté un coupleur Ethernet puis à la fin du Revamping on les enlèves. Ceci dit, l’opération de libère pas la place pour y mettre les M340
Tout a fait il y a un probleme de place qui se pose. Mais je ne vois pas l'interet de maintenir les 4 Premium voici la sequence de ce que je vois
0. Installation d'un Magelis sur le reseau Ethernet
1. Un premiun (standby) est modifie pour ajouter la TXX ETY 4103 dans le chassis et la config materielle est chargee avec le code pour redirige les differentes requetes des automates
2. Les autres stations sont modifiees (modif programme) de facon a pouvoir integrer l'automate passerelle et de remplacer les requetes vers les automates en FIPWAY qui vont etre migres les uns a la suite des autres
3. La migration d1 CPU est faite a la fois par la fourniture d'une nouvelle armoire a cote de celle existante
4. La station modifiee en passerelle est migree en dernier lieu
5. Remplacement de tous les Magelis
Re: Migration avec Fipway
Posté : 02 nov. 2019, 17:35
par itasoft
slts,
ok, j’espère que tu as le matos pour tester tout ça en labo, lol
Re: Migration avec Fipway
Posté : 02 nov. 2019, 17:45
par sinced
itasoft a écrit : ↑02 nov. 2019, 17:35
slts,
ok, j’espère que tu as le matos pour tester tout ça en labo, lol
Ca va etre chaud. Il va falloir etre tres prudent sur les tables d'echange.
Re: Migration avec Fipway
Posté : 02 nov. 2019, 18:07
par itasoft
slts,
OUI, Car si c’est une table partagée, tu ne peux pas écrire dans la zone produite par un autre Premium, en gros ça veut dire pour chaque remplacement on doit garder le Premium comme passerelle. A voir ça de près
Re: Migration avec Fipway
Posté : 02 nov. 2019, 22:22
par philou77
Salut !
Non, Un seul premium possède les deux réseaux ..appelons le N° 1
ensuite le UNITY peut communiquer via modbus TCP avec n'importe quelle CPU premium n°x !
on peut faire un read/write d'un fipway a travers le modbus/tcp du premium n°1
ou faire
- un read/write fipway premium x / premium n°1
- puis un read/write Modbus/Tcp premium N°1 / Unity
on change le automates premium x au rythme que l'on souhaite !
- en tirant à chaque fois bien sûr un câble ethernet entre lui et le premium n°1 !
- en changeant a chaque fois le HMI du premium x
on change en dernier le premium n° 1
Et oui, dans mon cas, je n'avais pas de table d'échange / que des read / write !
Le fipway/fipio a été totalement abandonné et il n'y a aucune solution unity pour gérer la com sur ce réseau !
Re: Migration avec Fipway
Posté : 02 nov. 2019, 23:08
par sinced
philou77 a écrit : ↑02 nov. 2019, 22:22
Salut !
Non, Un seul premium possède les deux réseaux ..appelons le N° 1
ensuite le UNITY peut communiquer via modbus TCP avec n'importe quelle CPU premium n°x !
on peut faire un read/write d'un fipway a travers le modbus/tcp du premium n°1
ou faire
- un read/write fipway premium x / premium n°1
- puis un read/write Modbus/Tcp premium N°1 / Unity
on change le automates premium x au rythme que l'on souhaite !
- en tirant à chaque fois bien sûr un câble ethernet entre lui et le premium n°1 !
- en changeant a chaque fois le HMI du premium x
on change en dernier le premium n° 1
Et oui, dans mon cas, je n'avais pas de table d'échange / que des read / write !
Le fipway/fipio a été totalement abandonné et il n'y a aucune solution unity pour gérer la com sur ce réseau !
C'est de ca que je parle. Il n y a que des requetes READ / VAR dans le programme (pas d'echange implicite). Par contre il va falloir avoir une definition rigoureuse pour la modif a effectuer dans l'automate passerelle qui lui meme necessite un arret du fait de la modification de la conf materielle.