Page 2 sur 2
Re: COMPRESSEUR 4KW
Posté : 16 janv. 2020, 15:20
par philou77
Re !
miniautomaticien a écrit : ↑16 janv. 2020, 13:23
Donc mon disjoncteur 25a courbe C pour protéger la ligne est bon.
Non, il va sûrement disjoncter durant le démarrage du moteur !
Le contacteur en AC3 c'est pas pour la bobine mais pour les contacts !
un
25A AC3 supporte un moteur qui consomme 25A ET aussi son courant d'appel (3 à 7 fois l'intensité qui est sur la plaque à borne du moteur) sans dégâts !
PS
AC3 c'est pas triphasé mais moteur à cage et coupure lancé !
AC1 tout appareil à courant alternatif avec un Cos Phi >=0.95
Re: COMPRESSEUR 4KW
Posté : 16 janv. 2020, 16:10
par miniautomaticien
Ok peux tu regarder mon contacteur voir s'il peut tenir.
Bizarrement mon disjoncteur 25a tient peux du aux condensateurs....
Re: COMPRESSEUR 4KW
Posté : 16 janv. 2020, 16:21
par philou77
Re !
Ton caontacteur :
5HP en 230V ça fait 3.7KW, un peu juste mais bon, il devrait tenir
Re: COMPRESSEUR 4KW
Posté : 16 janv. 2020, 18:09
par miniautomaticien
Re: COMPRESSEUR 4KW
Posté : 17 janv. 2020, 02:35
par Ulairi
Bonjour,
Non, un contacteur LC1D12 ne convient pas, il ne supporte en régime établi qu'un courant de 12 A.
Dans cette gamme, prévoir un contacteur LC1D25 minimum (courant de ligne 25 A).
Avec une bobine 230VAC, cela fait une référence LC1D25P7.
Re: COMPRESSEUR 4KW
Posté : 17 janv. 2020, 15:36
par MiGaNuTs
En supposant un cos phi de 1, 4kW en 230V ça fait 4000/230 = 17.4A
Du coup un contacteur prévu pour 12A ça me parait un poil juste...
Et ton disjoncteur 25A courbe C en tête, a mon avis il ne va pas aimer la blague très longtemps, parce qu'on dépasse les 100A au démarrage.
Surtout qu'un moteur asynchrone de base a a un cos phi plus ou moins pas terrible (bon maintenant on fait des moteurs haut de gamme qui sont dans les 0.9, mais c pas le même tarif que les moteurs russes ou chinois premier prix), et quand en plus on lui mets un condo pour le faire fonctionner en mono, c'est encore pire.
En comptant a la louche un cos phi de 0.75 ( c'est très approximatif, mais c'est juste pour ce faire une idée) on doit tomber pas loin de 25A (du coup ton disjoncteur 25A, encore une fois il va pas aimer).
Re: COMPRESSEUR 4KW
Posté : 17 janv. 2020, 18:50
par Ulairi
Pour vos calculs, je rappelle que la puissance nominale d'un moteur est une puissance utile mécanique, pour effectuer un calcul électrique côté alimentation du moteur, il faut déterminer la puissance électrique absorbée, et donc tenir compte du rendement du moteur.
Si la puissance utile nominale mécanique est de 4000 W, le rendement approximativement de 85%, la puissance électrique absorbée est de 4000/0,85=4700 W
Avec un cos phi approximatif de 0,85
Pabs=V.I.cos phi
I = Pabs/(V.cos phi) = 4700 / (230*0,85) = 24 A
Re: COMPRESSEUR 4KW
Posté : 20 janv. 2020, 08:22
par ProfnovA
Non, ça ne va pas! Il faut prendre un contacteur 25A, soit 11kW en triphasé comme expliqué précédemment. Celui-ci:
https://www.domomat.com/23433-contacteu ... d25p7.html