Page 2 sur 2

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Posté : 05 mai 2020, 18:11
par itasoft
slts,
j'avais eu une drouille de ce genre avec une alim à découpage , au cas ou ça aurait un rapport.
pb: quand l'alim en question se retrouvait sans charge elle se mettait à intégrer puis à se décharger brutalement quand arrivait la charge, vu à l'oscillo
remède bestial: mis une charge permanente (résistance) aux borne de l'alim pour qu'elle ne se retrouve jamais avec les jambes en l'air.

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Posté : 05 mai 2020, 22:10
par sinced
Merci pour ton retour Itasoft.
Donc la résistance elle est en permanence sur la tension d'alimentation du bus ASi ?

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Posté : 05 mai 2020, 22:58
par itasoft
slts,
c’était pas une alim pour un bus Asi ,
mais es que dans ton cas l'alim peut se retrouver sans charge ? sinon ça n'as pas de rapport avec mon cas de figure

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Posté : 05 mai 2020, 23:54
par sinced
itasoft a écrit : 05 mai 2020, 22:58 slts,
c’était pas une alim pour un bus Asi ,
mais es que dans ton cas l'alim peut se retrouver sans charge ? sinon ça n'as pas de rapport avec mon cas de figure
Je comprend. Je vais deja voir a l'oscillo.

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Posté : 06 mai 2020, 08:12
par djé
Salut,
Éventuellement À vérifier aussi, la longueur totale du bus.
Peut-être est-il aux limites.

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Posté : 06 mai 2020, 09:59
par sinced
djé a écrit : 06 mai 2020, 08:12 Salut,
Éventuellement À vérifier aussi, la longueur totale du bus.
Peut-être est-il aux limites.
Je ne pense pas a la longueur du bus. C'est moins de 100m chaque segment et il y a des repeteurs.
Je pense a un mauvais vieillissement de l'alimentation. Puisque apparemment a la mise en service deja y avait des petites coupures mais bien espacees qui n'empechait pas l'utilisation de l'equipement et la situation s'est aggravee.

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Posté : 06 mai 2020, 11:35
par djé
OK,
Ce qui est bizarre c'est le fait que ça merdouille depuis le début.
As-tu pu consulter le diagnostic intégré de la passerelle ?

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Posté : 09 mai 2020, 12:05
par sinced
Je compte remplacer le cable du bus ASI. Il est installe sur un portique qui est en permanence en mouvement.
Avez-vous des references particulieres a proposer pour ce type d'application ?

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Posté : 09 mai 2020, 13:00
par djé
Salut,

Le câble AS-i n'a pas de spécification particulière, hormis sa forme plate et profilée. C'est un 2x1.5 basique.
Tu peux simplement changer la portion en mouvement si tu le souhaites en mettant un type ölflex à la place en 2x1.5 par exemple.

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Posté : 09 mai 2020, 15:02
par sinced
OK merci