Page 2 sur 2

Re: Lecture front descendant

Posté : 31 août 2020, 22:41
par Lorent2
Bouzinga a écrit : 31 août 2020, 13:43
philou77 a écrit : 31 août 2020, 11:02 Salut !

Une mémoire dans un bloc non scruté ne PEUT PAS être écrasée !

Si pas de scrutation, et bien on ne fait simplement rien, donc ta mémoire ne change pas d'état, c'est tout !
Hello!

Le FC était scruté, seul le réseau n'était pas actif (bit à 0 en début de ligne). Si pour toi ça revient au même (pas de scrutation donc on fait rien), je ne sais pas d'où ça venait du coup... J'ai supprimé la ligne et ça fonctionne maintenant.
Si y a un bit à 0 sur le réseau, certes la ligne n'est pas exécutée, mais la bobine au bout est traitée et mise à 0.

Re: Lecture front descendant

Posté : 31 août 2020, 23:10
par itasoft
certes la ligne n'est pas exécutée, mais la bobine au bout est traitée et mise à 0.

correctif:
certes la ligne est scrutée, mais la bobine au bout est traitée et mise à 0.

Re: Lecture front descendant

Posté : 01 sept. 2020, 00:18
par philou77
Re !

je maintiens, si pas scruté, pas exécuté !

U M0.1
SPB M001
UN M0.1
= M0.1
M001: NOP 0

écris cela dans un bloc, et tu fait un joli SET au lieu d'un = sur M0.1


pourquoi on se fait ch... avec les sauts en siemens d'après vous, si ce n'est pour ne pas exécuter un bout de code (par exemple) ??

Je pense que sa ligne était scrutée et qu'elle gênait ! c'est lui qui s'exprime mal d'où son problème à résoudre le sien !

Bon après c'est pas grave, du moment que ça marche pour lui ;-)

Re: Lecture front descendant

Posté : 01 sept. 2020, 09:04
par Bouzinga
Re !

Merci pour vos réponses qui me permettent de mieux appréhender d'où venait mon erreur. Désolé si je m'exprime mal, c'est en effet possible, je suis encore étudiant, je suis le seul "automaticien" de ma boite et donc je m'autoforme :? ... Du coup je n'ai pas forcément le vocabulaire spécifique et encore moins les bons automatismes sur TIA!

Il est fort probable que la ligne était scrutée, j'étais juste persuadé qu'en mettant un bit à 0 en début, l'automate n'allait pas plus loin et que le reste n'était pas scruté du coup. My mistake :roll:

Ceci dit vous m'avez été d'une grande aide!

@Philou77, j'ai jamais fais de list encore, j'ai regardé la doc pour comprendre à peu près ce que tu as écrit, mais je vais abuser de ta gentillesse et te poser 2 petites questions: quelle est la différence entre M0.1 et M001 ? Quand tu saute avec ton SPB, ta fin de saut se trouve ou?

Re: Lecture front descendant

Posté : 01 sept. 2020, 10:03
par philou77
Re!

M001: est le repère de saut (l’étiquette)