Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 739
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Message par Bruce33 »

ModiconM580 a écrit : 23 août 2020, 01:44 J'ai remplacé un TSX 572623 par un TSX 573623AM
ModiconM580 a écrit : 23 août 2020, 14:15 Oui, j'ai changé physiquement le processeur sans modifier le programme PL7 Pro.
Tilt ! Pour passer d'un processeur 2623 à un 3623 il faut modifier la configuration matérielle dans PL7 Pro !
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Message par ModiconM580 »

Bruce33 a écrit : 23 août 2020, 15:00
ModiconM580 a écrit : 23 août 2020, 01:44 J'ai remplacé un TSX 572623 par un TSX 573623AM
ModiconM580 a écrit : 23 août 2020, 14:15 Oui, j'ai changé physiquement le processeur sans modifier le programme PL7 Pro.
Tilt ! Pour passer d'un processeur 2623 à un 3623 il faut modifier la configuration matérielle dans PL7 Pro !
Sur mon rack je n'ai que le module d'alimentation et le processeur, le reste c'est sur CANOpen. Et bien sûr dans la config mat, j'ai remplacé du 2623 par 3623.
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 739
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Message par Bruce33 »

OK, il reste donc à vérifier, comme le suggère itasoft, que la configuration CANopen n'a pas sauté quand le processeur a été remplacé dans PL7 Pro.
La carte TSXCPP110 est-elle toujours déclarée sur la voie 1 ? Et le lien vers le fichier SyCon .CO ?