Page 2 sur 2
Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM
Posté : 23 août 2020, 15:00
par Bruce33
ModiconM580 a écrit : ↑23 août 2020, 01:44
J'ai remplacé un TSX 572623 par un TSX 573623AM
ModiconM580 a écrit : ↑23 août 2020, 14:15
Oui, j'ai changé physiquement le processeur sans modifier le programme PL7 Pro.
Tilt ! Pour passer d'un processeur
2623 à un
3623 il faut modifier la configuration matérielle dans PL7 Pro !
Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM
Posté : 23 août 2020, 16:05
par ModiconM580
Bruce33 a écrit : ↑23 août 2020, 15:00
ModiconM580 a écrit : ↑23 août 2020, 01:44
J'ai remplacé un TSX 572623 par un TSX 573623AM
ModiconM580 a écrit : ↑23 août 2020, 14:15
Oui, j'ai changé physiquement le processeur sans modifier le programme PL7 Pro.
Tilt ! Pour passer d'un processeur
2623 à un
3623 il faut modifier la configuration matérielle dans PL7 Pro !
Sur mon rack je n'ai que le module d'alimentation et le processeur, le reste c'est sur CANOpen. Et bien sûr dans la config mat, j'ai remplacé du 2623 par 3623.
Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM
Posté : 23 août 2020, 17:33
par Bruce33
OK, il reste donc à vérifier, comme le suggère itasoft, que la configuration CANopen n'a pas sauté quand le processeur a été remplacé dans PL7 Pro.
La carte TSXCPP110 est-elle toujours déclarée sur la voie 1 ? Et le lien vers le fichier SyCon .CO ?