Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 25 oct. 2020, 12:45
par LaurentCK
Ho merci Itasoft ! :D
OK c'est promis je suis convaincu, promis juré je n'utiliserai pas l'IL !

%Q7.0:16 ça représente les 16 premiers bits commençant à l'adresse %Q7.0
donc là je récupère les sorties
%Q7.0 à %Q7.15

Du coup pour récupérer les 16 bits suivants (%Q7.16 à %Q7.31) j'adresse le
%Q7.16:16 ?

J'ai bon ? :?

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 25 oct. 2020, 13:36
par LaurentCK
Si des aberrations agressent votre œil averti (qu'en vaut deux), n'hésitez pas ! ;) :?
Image

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 25 oct. 2020, 14:53
par itasoft
%MD106:=%Q7.0:32

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 25 oct. 2020, 17:08
par LaurentCK
itasoft a écrit : 25 oct. 2020, 14:53 %MD106:=%Q7.0:32
Merci itasoft ;) ,

Oui j'y ai pensé mais comme sur un des automates il va y avoir des %I5.63 (modules à 64 entrées) je ne pourrai pas faire un module au complet en une seule fois... et puis surtout, côté IHM Siemens je ne peux adresser que 16 bits unitaire d'une variable IHM en provenance d'un Premium via Modbus.

Du coup au final je ne vais travailler qu'avec des %MW sur 16 bits (exception peut-être pour des valeurs courantes de codeur absolu si elles sont gérées sur 32 bits)

Image

Image

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 25 oct. 2020, 21:27
par LaurentCK
Au cas où ça intéresse du monde plus tard, voilà mon ficher Excel de préparation des variables :

Fichier_Preparation_variables.xlsx

Image

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 25 oct. 2020, 22:06
par itasoft
slts,
A publier quand tu l'aura testé

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 27 oct. 2020, 14:48
par sinced
A tout hazard avez vous reussi a avoir dans le meme projet la comm Profibus avec le Siemens et la comme Modbus TCP IP avec les automates SChneider ?
J'avais essaye une config pareille mais a la place du pupitre j'avais un PC (WinCC Advanced) par contre TIA Portal me l'a refuse.

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 06 nov. 2020, 21:20
par LaurentCK
Utiliser RS485 en même temps qu'Ethernet, je ne sais pas, mais en restant en tout Ethernet, sur ce modèle d'IHM, on peut avoir plusieurs protocoles :

Image

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 07 nov. 2020, 13:22
par LaurentCK
Mon tout premier bloc de code sous PL7 pro :mrgreen:
Image

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 07 nov. 2020, 14:56
par itasoft
slts,
ça s'arrose ,