Connexion USB automate M340

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Connexion USB automate M340

Message par Bernardo59 »

Bonjour,

As tu essayé d'installer le pilote en mode administrateur ?
J'ai eu le même souci que toi et en l'installant de cette manière, le logo USB dans la barre de taches est apparu.
Tu as essayé en raccordant le câble à la masse ? Moi sur une CPU, si j'ai le malheur ne pas relier le câble à la masse, la CPU se fout en STOP.
Ca fait bizarre la première fois... :lol:
chriks
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 27 juil. 2016, 20:25

Re: Connexion USB automate M340

Message par chriks »

Personnellement j'ai essayé pas mal de chose en vain (driver en admin aussi), j'avais une carte NOC dans le rack alors je m'en suis servi pour le premier chargement dans l'automate, ce n'est pas la première fois que je suis bloqué avec le port USB sur le M340, je crois même que je n'ai jamais trouvé la solution puisque j'ai toujours eu de l'ip dessus
Je suis en windows 7 sur VMware, quand l'automate est branché, il n'est jamais reconnu
baragane
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 04 déc. 2019, 19:47

Re: Connexion USB automate M340

Message par baragane »

Bonsoir,

je suis à la limite d'appeler mulder et scully! :shock:

J'ai essayé d'ouvrir en mode administrateur… pareil
La masse raccordée… pareil

Par contre info intéressante les derniers drivers 2020:
https://schneider-electric.box.com/s/7u ... k84a7jvpgn

J'ai eu chorus au téléphone, il faut monter au niveau expert €€.
J'aurai jamais cru autant galérer avec de l'usb, c'est beau le progrès!
chriks
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 27 juil. 2016, 20:25

Re: Connexion USB automate M340

Message par chriks »

Personnellement j'aimerais bien un renouvellement de la gamme M340, plus orienté IP, un peu comme un 580 plus petit en capcité, la connexion USB sur 580 fonctionne bien, ç'est vu comme un port réseau sur le pc
Steef44
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 11 juil. 2019, 21:18
Localisation : Nantes

Re: Connexion USB automate M340

Message par Steef44 »

Pour info j' ai le même problème avec le dernier driver USB De Schneider et control expert en v14.1 avec les derniers hotfix avant la v15 avec virtual box vers un m340 le périphérique est reconnu quand il veut et parfois je fait planter la CPU ( plus de voyant allumé sur le run ) un bonheur 😉😭
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Connexion USB automate M340

Message par skip74 »

Salut

J'ai déjà eu le coup du plantage vous lors de la connexion.....
Au final. C'était un soucis matériel......
A+
Steef44
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 11 juil. 2019, 21:18
Localisation : Nantes

Re: Connexion USB automate M340

Message par Steef44 »

Quand tu parles de matériels , tu parles côté automate ou du Pc
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Connexion USB automate M340

Message par skip74 »

C'était du a la CPU (p341000), je l'ai inverse avec une autre installation, ça l'a suivi...
Elle est installée sur une machine ou il n'y a plus besoin d'intervenir...
La première fois que j'ai eu ce soucis la CPU avait 3 ans, j'avais un unity v4 ou 5..... Ça le fait une fois sur 3 en moyenne..
Automate en stop + perte des données

J'ai pas essayé de reflasher la CPU.
Ça ne me l'a jamais fais sur une autre. Machine...

A+
Steef44
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 11 juil. 2019, 21:18
Localisation : Nantes

Re: Connexion USB automate M340

Message par Steef44 »

Merci pour l info je vais essayer avec une autre CPU qu on a d avance voir si je reproduit le pb
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Connexion USB automate M340

Message par itasoft »

slts,
il fallait tout de suite préciser que c'est sur une machine virtuelle, tu ne le précise que sur le post du 05 nov. 2020, 11:37
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr